44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器差动保护
变压器
进线柜是不是一定要加
差动保护
?什么情况下要加?
答:
应根据
变压器
的容量决定。10MVA及以上容量单独运行的变压器,6.3MVA及以上容量的并联运行变压器或工业企业中的重要变压器,应装设
差动保护
。1、差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。2...
什么是
差动保护
?
答:
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。
变压器差动保护
的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差...
什么叫做“
差动保护
”?它的原理是怎样的
答:
差动保护
是一种电力系统保护措施,用于检测电力系统中的故障,主要是针对发电机、
变压器
等高价值设备的保护。其原理是通过比较电流差值来判断电力系统是否存在故障。具体来说,差动保护会在设备的输入和输出端口分别安装一个电流互感器,将电流信号转换为电压信号,并将它们连接到差动保护装置中。当设备正常...
变压器
容量多大以后就要设
差动保护
?
答:
1、对6.3MVA及以上厂用工作
变压器
和并列运行的变压器,10MVA及以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MVA及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的变压器,应装设
差动保护
。2、对330kV及以上的变压器,可装设双重纵联差动保护。
变压器
纵
差动保护
中的不平衡电流:
答:
【答案】:不平衡电流是由于
变压器
各侧电流互感器的励磁特性不完全一致,在正常运行及外部故障时,流过纵
差动保护
的电流。纵差动保护需要采取措施减小不平衡电流的影响,提高保护的灵敏度。差动电流是指流入到差动继电器中的电流。在正常运行及外部故障时,流入到差动继电器中的电流为不平衡电流。$变压器...
变压器差动
接方法及电流流向
答:
另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。
变压器差动保护
是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。
为什么
变压器
在带负荷测试应将
差动保护
退出
答:
变压器差动保护
在带负荷测试前并不能保证接线的正确性,为防止差动保护误动作,要求在带负荷检查前应将差动保护退出运行。待带负荷检查确定接线正确后,才允许将差动保护投入运行。
什么是
差动保护
答:
可以是线路,发电机,电动机,
变压器
等电气设备)。电流
差动保护
是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序。
变压器
的主保护是
差动保护
,那么比率制动保护是差动保护动作前的一个...
答:
其实
差动保护
应该说分为三部分:一是差动速断,二是比例制动差动,三是差动启动元件(差动折线中拐点前面平坦的那部分),比例制动差动顾名思义就是带制动的,就是差动电流与制动电流的比(拆线延长线不经过原点的还要考虑拐点电流)超过定值,而且差动电流大于启动元件定值,差动才动作。差动速断是...
可能引起
变压器差动保护
动作的原因有哪些?
答:
基本分两类,一次原因和二次原因。一次就是
保护
范围内发生短路。二次原因有电流回路连接松动、接线错误、整定错误、信号回路故障引起误发信号、直流接地引起等等。