44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器差动保护
变压器
比率
差动保护
原理?
答:
实现保护应先计算被保护设备两侧故障分量的基波相量,然后再构成比率制动特性动作判据。故障分量
差动保护
的动作判据,构成一个完整的差动保护往往还需要用到一些辅助判据,如差流速断判据、TA断线闭锁判据、
变压器保护
中的励磁涌流制动判据和低电压加速判据等,这里仅就主判据作讨论。
三绕组
变压器差动保护
的保护范围
答:
三绕组
变压器差动保护
的保护范围包括反应变压器内部、外部故障、保护动作于开关、将变压器与系统脱离等情况。变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器...
主变
差动保护
原理是什么?
答:
变压器差动保护
是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的电流等于短路点的...
差动保护
原理接线图,并简述动作原理!
答:
差动保护
原理接线图:差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当
变压器
正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动...
变压器差动保护
动作如何处理
答:
主
变压器差动保护
是按循环电流原理设计制造的,它与瓦斯保护一起作为主变压器的主保护相配合来完成保护主变的任务。运行经验证明,在变压器故障(除不严重的匝间短路)时,纵联差动和瓦斯都能反映出来。因为变压器内部故障时,油的流速反映于一次电流的增加,有可能使两种保护起动。变压器纵联差动保护动作跳...
变压器差动保护
能否代替瓦斯保护,为什么?
答:
不可以,因为
变压器
在运行中,由于内部故障,有时候无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后,一定程度上避免了类似事件的发生,这是变压器的
差动保护
所做不到的。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降...
变压器瓦斯保护和
变压器差动保护
的保护范围相同么 瓦斯保护是非电量保...
答:
瓦斯和差动都是
变压器
内部故障的主保护。
差动保护
是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。规程规定,对容量较大的变压器,如并列运行的6300kVA及以上、单独运行的10000kVA及以上的变压器,要设置差...
变电站完工后初次送电为什么要停
变压器差动保护
?
答:
原因:因为对
差动保护
躲过励磁涌流的性能没有经过考验,防止差动保护误动跳闸。因此初次冲击
变压器
时一般差动保护投入,但不投跳闸,同时在冲击变压器是继保人员要密切观察差动保护的动作情况。在确保能躲过励磁涌流,带负荷检查相位均正确无误后投入跳闸。变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能...
变压器
在什么情况下需要安装
差动保护
?
答:
根据容量定。10MVA及以上容量单独运行的
变压器
,6.3MVA及以上容量的并联运行变压器或工业企业中的重要变压器,应装设纵
差动保护
。1、差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。2、差动...
变压器差动保护
基本原理是什么?
答:
变压器差动保护
基本原理:构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生...