变压器纵差动保护中的不平衡电流:

如题所述

【答案】:不平衡电流是由于变压器各侧电流互感器的励磁特性不完全一致,在正常运行及外部故障时,流过纵差动保护的电流。纵差动保护需要采取措施减小不平衡电流的影响,提高保护的灵敏度。
差动电流是指流入到差动继电器中的电流。在正常运行及外部故障时,流入到差动继电器中的电流为不平衡电流。$变压器各侧电流互感器传变误差产生的不平衡电流、短路电流的非周期分量引起的不平衡电流是测量误差。其余不平衡电流是由变压器结构和参数引起的。$稳态不平衡电流有:由变压器各侧电流互感器传变误差产生的不平衡电流、由电流互感器的实际变比和计算变比不同产生的不平衡电流、有变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流。
暂态不平衡电流有:由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁心饱和,误差增大而产生的不平衡电流;变压器空载合闸的励磁电流,仅在变压器一侧有电流。$由于电流互感器引起的暂态不平衡电流中包含有大量的非周期分量,使电流互感器的铁心饱和。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答