答:
对于三绕组变压器,其
差动保护
的原理与双绕组变压器的差动保护原理相同,但差动电流和制动电流及
最大不平衡电流
应做相应的更改。差动电流和制动电流分别为 在有的变压器差动保护直接取三侧中最大电流为制动电流,即 最大不平衡电流的计算公式如下:在微机保护中,考虑采用数值补偿系数后误差非常小Δm≈0...
变压器纵
差动保护
动作
电流
的整定原则是什么
答:
差动保护
初始动作电流的整定原则,是按躲过正常工况下的
最大不平衡电流
来整定;拐点电流的整定原则,应使差动保护能躲过区外较小故障电流及外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡电流。比率制动系数的整定原则,是使被保护设备出口短路时产生的最大不平衡电流在制动特性的边界线之下。为确保变压器...
请问:什么是变压器
差动保护不平衡电流
?
答:
在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小
。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。
变压器
差动保护
的
不平衡电流
是怎样产生的?
答:
稳态运行时,变压器的励磁
电流不
大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的
不平衡电流
都很小,对变压器的
差动保护
影响不大。但是,当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由...
电动机比率
差动保护
中拐点
电流
及门槛动作值是怎么计算的?
答:
1、电动机差动的门槛动作电流按躲过外部故障切除时的最大不平衡电流整定,一般取0.4Ie
。2、电动机差动速断电流按躲过起动瞬间最大不平衡电流整定,一般取5Ie。3、拐点电流一般取0.8--1.2Ie。
主变
差动保护
如何整定动作
电流
?
答:
动作电流的整定 (1)躲过外部短路故障时
最大不平衡电流
:Iset=Krel*Iunb.max Krel 可靠系数,取1.3 (2)躲过变压器最大的励磁涌流: Iset=Krel*Ku*In Krel=1.3 Ku=4~8 In为额定电流 (3)躲过CT二次回路断线引起的
差电流
: Iset=Krel*Iimax ...
变压器
差动保护
动作
电流
应按躲过()整定。
答:
变压器
差动保护
动作电流应按躲过()整定。最大三相短路电 最小两相短路电流
最大不平衡电流
(正确答案)最大负荷电流
流入
差动
继电器的
不平衡电流
、变压器外部故障时的穿越电流分别是什么...
答:
差动保护
的理想状态是在负荷运行时和外部短路时流过差动继电器的电流为零,在内部短路时流过差动继电器的电流为两侧电流之和。但是因为各种因素的影响在负荷运行时流过差动继电器的电流不为零,这个电流就称为
不平衡电流
。如31.5兆伏安110/35千伏星星12的变压器,一次额定电流为165A,二次额定电流为520...
发电机
差动保护
的原理?
答:
横联
差动保护
则常用于变电所母线等设备的保护。实现动作的基本原则是一致,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,
差电流
等于零,范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器动作电流按躲开外部故障时产生的
最大不平衡电流
计算整定,达到跳闸保护作用。
变压器
差动保护
减少
不平衡电流
的措施
答:
由于变压器各侧电流互感器的型号不同,它们的饱和特性和励磁电流(归算到同一侧 )就不相同,因此,在差动回路中所产生的
不平衡电流
也就较大。为了削减这种不平衡电流,保证
差动保护
的正确工作,一方面应按10%误差曲线的要求 选择各侧电流互感器,以保证在外部故障的情况,其二次电流的误差不超过10%,...