44问答网
所有问题
当前搜索:
差动保护最大不平衡电流
差动保护
是什麼意思?
答:
其措施:(1)减小稳态情况下的
不平衡电流
变压器
差动保护
各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部
最大
稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。(2)减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少电流互感器的励磁...
双绕组变压器的制动
电流
选择方式区别分析与灵敏度的影响
答:
当
差动保护
投入运行后,在调压抽头改变时,一般不可能对差动保护的电流回路重新操作,因此又会出现新的不平衡电流。不平衡电流的大小与调压范围有关。 2)暂态情况下的不平衡电流 暂态过程中不平衡电流的特点: ①暂态不平衡电流含有大量的非周期分量,偏离时间轴的一侧。 ②暂态
不平衡电流最大
值出现的时间滞后...
电流差动保护
答:
2.在外部短路时,CT一次侧短路电流含有大量随指数衰减的非周期分量,它衰减速度远小于周期分量,所以很难转变到CT二次侧,而主要作为CT的励磁电流,使CT铁芯更加饱和,二次电流误差更大,
不平衡电流
增大。 为了防止
差动保护
误动,聪明人提出了比率制动特性:引入一个能反映穿越性电流...
发电机纵
差保护
与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
答:
横
差保护
是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的
电流
较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%),因此不能取代纵差保护。
变压器
差动保护
基本原理是什么?
答:
从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路
电流
为零。误动原因 1、二次侧负载在流过短路电流下,不能满足CT10%误差曲线的要求。在电流互感器接入系统容量变化或新装保护投入运行时,不可忽略根据
差动保护
区内短路故障时穿越变压器的
最大
短路电流和实测的差动回路二次负荷,较核保护用CT的10%误差曲线...
变压器
差动保护
差动继电器内的平衡线圈消除哪一种
不平衡电流
。
答:
这种情况消除的是由变压器两侧电流相位不同引起的
不平衡电流
。当变压器两侧的电流相位不同时,没有采取措施,
差动
继电器中会产生一个不平衡电流,这会影响
保护
装置的正确动作。通过在差动继电器中加入平衡线圈,可以调整两侧电流的相位,从而消除这种不平衡电流。
三绕组变压器
差动
回路
最大不平衡电流
的计算公式是什么
答:
百度文档搜到的:http://wenku.baidu.com/view/0dccdb1d650e52ea5518988a.html 南瑞9000系列:http://wenku.baidu.com/view/ac0c0892daef5ef7bb0d3c05.html
什么叫做
动差保护
.母差保护和后备保护
答:
差动保护
是反映被保护元件(或区域)两侧
电流差
而动作的保护装置。差动保护是保护变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外部发生短路时,流入差动继电器的电流为
不平衡电流
,在适当选择好两侧电流互感器的变压比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的...
变压器
差动保护
答:
三相变压器的接线方式有两个原则:1、以一次侧(高压)为基准。也就是高压的矢量方向为分针。而二次侧(低压)为时针。如果此时的低压相位的矢量方向指向11点。那么高低压之间的相位差30度。2、同时,以线电压的相位方向为基准。采用平移的办法。使相同的同名端,重合在一起。3、你可以参考图形,来自己...
变压器
差动保护
差动继电器内的平衡线圈消除哪一种
不平衡电流
答:
差动保护
本身不能消除
不平衡电流
。只是检测变压器进出(如匝间短路)故障引起不而平衡电流时发出信号跳闸,从而保护或限制故障扩大的一种差动继电器。