什么是
差动电流
和动作电流?它有什么意义?
答:
差动电流
是计算设备元件首末两端的电流之差计算值,动作电流是将差动电流的计算值进行修订,如乘以可靠系数、
不平衡
修正系数等。制动电流就是接此电阻,电阻投入工作时所产生的电流。一般带内部直流制动单元输出的变频器也有“制动电流”这个参数设置。制动电流设得越大制动效果越好。动作电流是指由于产生...
比率
差动
是什么意思?
答:
简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在
不平衡电流
较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。而在动作过程中,根据动作量与制动量,可绘制一个动作曲线,这个曲线一般为折线,两个两之间存在一定的比例关系。
差动保护
是防止在空投变压器产生励磁涌流...
柜式空调,压缩机CT断线异常,这个CT是什么?起什么作用?
答:
主要考虑躲过
最大
负荷时的
不平衡电流
,区外故障时的不平衡电流,同时高低压侧有一个平衡系数问题,主要是解决CT和变压器变比及星三角转换问题.按照新的要求ct二次断线
差动保护
可以跳闸变压器,因为ct断线也属于故障,在国外都采用此种方式;国内以前规定ct断线必须闭锁差动保护,但应告警——因为主变跳闸...
什么是纵联
差动保护
?
答:
实际上,差回路中还有一个
不平衡电流
Ibp。差动继电器KD的起动电流是按大于不平衡电流整定的,所以,在被保护线路正常及外部故障时
差动保护
不会动作。内部短路:流入差动保护回路的电流为 流入差回路的电流远大于差动继电器的起动电流,差动继电器动作,瞬时发出跳闸脉冲,断开线路两侧断路器。 结论:1、差...
线路
差动保护
和变压器差动保护的异同
答:
不同点:2、变压器的
差动保护
是变压器的主保护,是按循环
电流
原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向...
简述发电机纵
差保护
和横
差动保护
特点
答:
两者的特点如下:横
差保护
属于发电机匝间短路保护,大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成,正常时两绕组的电势相等,各供出一半的负荷
电流
,任一绕组匝间短路,两绕组电势不再相等,出现电势差在两绕组中产生环流。纵差保护是发电机内部相间短路的主保护,中性点侧和发电机引出线侧分别装有两组电流互感...
...制动的电流速断
保护
)应能躲过励磁涌流和外部故障的
不平衡电流
...
答:
仅仅躲过外部故障
不平衡电流
就行,
差动保护
是靠励磁涌流闭锁装置躲过励磁涌流的,而不是靠整定。
变压器
差动保护
和差动速断保护的区别
答:
差动速断保护,为了防止在较高短路
电流
水平时由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加产生极大。的制动力矩而使
差动保护
拒动,当短路电流达到410倍额定电流时速断元件快速出口。3、功能上的区别 变压器差动保护装置应具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,
最大
可用于三侧差流...
为什么变压器
差动保护
要装设二次谐波制动和
电流
速断保护
答:
所以二次谐波制动一般只是针对变压器投入时防止励磁涌流使变压器误动而设置的闭锁措施,运行中的变压器线路中通常不含二次谐波,所以对于正在运行的变压器,是二次。常采用带时限的
电流
速断
保护
以保护线路全长,时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻...
变压器
差动
接方法及
电流
流向
答:
如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的
电流
等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。一、应用范围RGP600系列通用型微机
差动保护
装置具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,
最大
可用于三侧差流输入的场合(三圈变),...