44问答网
所有问题
当前搜索:
差动保护最大不平衡电流
变压器
差动保护
原理是什么,和零序
电流保护
有什么区别
答:
稳态运行时,变压器的励磁
电流不
大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的
不平衡电流
都很小,对变压器的
差动保护
影响不大。2、零序
电流保护
零序电流保护的
最大
特点是:只反映接地故障,因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,...
横差和纵差是什么意思?
答:
横联
差动保护
则常用于变电所母线等设备的保护。实现动作的基本原则是一致,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,
差电流
等于零,范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器动作电流按躲开外部故障时产生的
最大不平衡电流
计算整定,达到跳闸保护作用。
差动保护
原理
答:
差动保护
是变压器的主保护,是按循环
电流
原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。差动保护的基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的,正常情况下二者的差流为0,...
变压器
差动保护
答:
Ik=I1-I2=Iumb 要求
不平衡
点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的
电流
为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。变压器
差动保护
的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间...
比率
差动保护
是什么原理?
答:
简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在
不平衡电流
较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。而在动作过程中,根据动作量与制动量,可绘制一个动作曲线,这个曲线一般为折线,两个两之间存在一定的比例关系。
差动保护
是防止在空投变压器产生励磁涌流...
纵联
保护
稳态情况下的
不平衡电流
产生的原因是
答:
不可能进行操作的。因此,对由此产生的
不平衡电流
,通常是根据具体情况提高
保护
动作的 整定值加以克服。5型号不同产生的不平衡电流 由于变压器各侧电流互感器的型号不同,它们的饱和特性和励磁电流(归算到同一侧 )就不相同,因此,在
差动
回路中所产生的不平衡电流也就较大。
什么是母线完全
差动保护
?什么是不母线不完全差动保护?
答:
1)、躲开外部短路时产生的
不平衡电流
;2)、躲开母线连接元件中,
最大
负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。母线不完全
差动保护
只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感...
分相
电流差动保护
的工作原理是什么?
答:
分相
电流差动保护
是保护通过通讯通道把一端的带有时标的电流信息数据传送到另一端,比较两端的电流的大小与相位,以此判断出是正常运行、区内故障还是区外故障。零序电流差动保护是换流变主保护,换流变压器网侧发生单相接地故障时,在换流变差动保护灵敏度不够的情况下使用。在绕组变压器的两侧均装设...
差动保护
原理接线图,并简述动作原理!
答:
差动保护
原理接线图:差动保护是利用基尔霍夫
电流
定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动...
什么是母线完全
差动保护
?什么是不母线不完全差动保护?
答:
1)、躲开外部短路时产生的
不平衡电流
; 2)、躲开母线连接元件中,
最大
负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。 母线不完全
差动保护
只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。电流...