变压器差动保护

为什么变压器高压侧星形接线和低压侧角形接线在相位上差30度呢,请高人来指点,谢谢

三相变压器的接线方式有两个原则:

1、以一次侧(高压)为基准。也就是高压的矢量方向为分针。而二次侧(低压)为时针。如果此时的低压相位的矢量方向指向11点。那么高低压之间的相位差30度。

2、同时,以线电压的相位方向为基准。采用平移的办法。使相同的同名端,重合在一起。

3、你可以参考图形,来自己按线电压的相位矢量方向画画,就更清楚了。

如果还有问题可留言。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-11
概念:变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电。
原理:变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡电流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
变压器差动保护误动原因:
1、二次侧负载在流过短路电流下,不能满足CT10%误差曲线的要求。
2、差动保护二次电流回路接地方式不当
第2个回答  2010-06-03
你所说的变压器是YD11型的变压器吧,那30度是一次侧AB相与二次侧ab相的相位差是30度。并不是所有变压器这二个相位差都是30度。这主要跟电流在相内的流向、接线方式有关。不过市场上用Yd11型的变压器比较多。更详细的你可以参考电机学这本书。
第3个回答  推荐于2017-09-14
变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。