请问:什么是变压器差动保护不平衡电流?

如题所述

由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流;由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。变压器本身的励磁电流造成的不平衡电流。

变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。

在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。

扩展资料

变压器差动保护与线路差动保护的联系:

由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。

参考资料来源:百度百科-变压器的差动保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-02-02
系统正常运行时,各相电流对称,电流继电器线圈电流为零,继电器不动作,当出现单相对地短路故障时流入继电器的电流为两相电流互感器二次侧电流之差,产生零序电流,继电器动作并发出信号。
第2个回答  推荐于2016-07-01
差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)
从能量的角度考虑,电力故障就是电能释放转化为热和光等其它能量的过程,从而在故障点两端测得的(相同电压下或变换为同一电压)电流大小和相位必然是不一样的,测得有电流差即有电能释放,即表明有故障,保护就应动作。“差动”就是有差即动!本回答被提问者采纳
相似回答