44问答网
所有问题
当前搜索:
不平衡电流和差动电流
产生
不平衡电流
的因素有哪些
答:
纵差保护中的
不平衡电流
其实也是
差动电流
,但本质上采用不平衡电流来表示在正常运行时或外部短路时因各种原因在差动回路中产生的电流,在此种情况下,差动保护不应该动作,因此常用来作为纵差动作值整定的依据,不平衡电流的大小,可以间接反应纵差保护的灵敏度。而差动电流通常是指在被保护设备部故障时...
高压侧三相
电流不平衡
大容易引起
差动
吗
答:
容易。引起
不平衡电流
的主要原因有变压器内部穿越电流、计算变比与实际变比不一致,变压器内部的不平衡电流会导致
差动电流
过大,从而导致保护误跳。
请问:什么是变压器
差动
保护
不平衡电流
?
答:
变压器
差动
保护在稳态情况下的
不平衡电流
产生的原因:1、由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求。2、由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。3、由于改变变压器调压分接头引起的不...
变压器纵
差动
保护中的
不平衡电流
:
答:
【答案】:
不平衡电流
是由于变压器各侧电流互感器的励磁特性不完全一致,在正常运行及外部故障时,流过纵差动保护的电流。纵差动保护需要采取措施减小不平衡电流的影响,提高保护的灵敏度。
差动电流
是指流入到差动继电器中的电流。在正常运行及外部故障时,流入到差动继电器中的电流为不平衡电流。$变压器...
变压器
差动
保护减少
不平衡电流
的措施
答:
1
不平衡电流
产生的原因及防范措施 1.1励磁涌流的影响及防范措施 变压器在正常运行时,它的励磁电流只流过变压器的电源测,因此,通过电流互感器反 映到
差动
回路中就不能被平衡。在正常情况下,变压器励磁电流不过为变压器额定电流的2% ~3%;在外部故障时,由于电压降低,励磁电流也相应减少,其影响就更...
变压器
差动
保护的
不平衡电流
是怎样产生的?
答:
在
差动
范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的
不平衡电流
都很小,对变压器的差动保护影响不大。但是,当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的。
主变
差动不平衡电流
计算公式
答:
电流=电功率×时间。根据查询大学题库得知,主变
差动不平衡电流
计算公式是电流=电功率×时间,也可以用W=U、t/R=I。电流指带正电的或带负电的粒子(如电子)的运动,并伴有产生热、磁场或化学变化这样一些可观察的效应。
减小输电线路纵联
差动
保护
不平衡电流
的基本方法是什么?
答:
由于变压器通常采用Y,d11的接线方式,因此,其两侧电流的相位相差30度,即使变压器两侧的电流大小相等,反映到
差动
继电器中也回出现
不平衡电流
。为了消除这种不平衡电流的影响,可用相位补偿法,通常将变压器的星形侧的三个电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,并适当考虑...
影响变压器
差动
保护的
不平衡电流
大小的因素有哪些
答:
变压器
差动
保护回路中产生
不平衡电流
的因素有哪些? 1)变压器励磁涌流的影响 2)由变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流3)因高,低压侧电流互感器形式不同产生的
母线保护的母线保护的基本原理
答:
实际中, 当母线系统外部发生故障时母线
差动电流
Id≠0, 而为一小的数值, 这就是由于电流互感器误差而产生的差动
不平衡电流
。差动不平衡电流的大小随着故障电流的增大而增大, 当区外近距离发生故障时, 差动不平衡电流增大, 有可能导致护装置误动。为了避免保护误动,提出具有制动特性的母线差动保护。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
制动电流和差动电流
电流不平衡
最大不平衡电流
三相不平衡电流
电流不平衡的原因
三相电流不平衡的后果
三相不平衡电流怎么算
三相电流不平衡允许范围内
三相不平衡电流标准