主变差动保护如何整定动作电流?

请简单回答此问题

动作电流的整定

(1)躲过外部短路故障时最大不平衡电流:Iset=Krel*Iunb.max Krel 可靠系数,取1.3

(2)躲过变压器最大的励磁涌流: Iset=Krel*Ku*In Krel=1.3
Ku=4~8
In为额定电流
(3)躲过CT二次回路断线引起的差电流: Iset=Krel*Iimax