44问答网
所有问题
变压器低压断路器送电为什么先退差动保护
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-07
变压器低压断路器送电先退差动保护是由于:对差动保护躲过励磁涌流的性能没有经过考验,防止差动保护误动跳闸。根据查询“变压器差动保护原理及作用”相关资料显示,变压器低压断路器送电时,在主变压器冲击送电的时候,能够起到保护作用,验证差动保护就能可靠躲过励磁涌流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YYGYZKZZWZ33G6WYKWW.html
相似回答
变压器差动保护
冲击
送电
时
为什么先
投入、再退出?
答:
所以变压器差动保护冲击送电时先投入、
再退出是为了避免造成差动保护误动,致使充电失败
。
变电站完工后初次
送电为什么
要停
变压器差动保护
?
答:
原因:因为对差动保护躲过励磁涌流的性能没有经过考验,防止差动保护误动跳闸
。因此初次冲击变压器时一般差动保护投入,但不投跳闸,同时在冲击变压器是继保人员要密切观察差动保护的动作情况。在确保能躲过励磁涌流,带负荷检查相位均正确无误后投入跳闸。变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能...
主变测向量前
为什么
要
退差动保护
答:
主变测向量前为防止变压器的激磁电流使差动保护误动作,故需要退差动保护
。变压器差动保护在带负荷测试前并不能保证接线的正确性,为防止差动保护误动作,要求在带负荷检查前应将差动保护退出运行,待带负荷检查确定接线正确后,才允许将差动保护投入运行。
用10KV母线倒
送电
对一台6/10KV的
变压器
全电压冲击合闸
为什么
要退出10K...
答:
如果出现不平衡
差动保护
会使上级跳闸,导致
送电
不成功。
大家正在搜
什么是变压器差动保护
变压器差动保护反应而动作
变压器差动保护的范围
变压器差动保护整定
变压器差动保护装置
变压器纵联差动保护
变压器差动保护基本原理
主变压器差动保护
三卷变压器差动保护