44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的保护整定
变压器的
过流
保护整定
值是如何规定的
答:
(1)单侧电源两个电压等级的变压器电源侧的过电流保护作为
保护变压器
安全的最后一级跳闸保护,同时兼作无电源侧母线和出线故障的后备保护。过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流
整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,...
如何选择
变压器的
电流速断
保护的整定
值?
答:
—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力
变压器的
速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流
保护的整定
计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
变压器的
过流
保护
是怎样
整定
的?
答:
变压器的
过电流
保护
,起保护动作电流值按下面的公式计算:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:I...
变压器的
各项
保护整定
值如何计算?
答:
变压器的
各项
保护整定
值计算一般需要根据具体的变压器型号、额定容量、工作环境等因素进行综合考虑。以下是一些常见
的保护
参数和计算方法:过载保护:过载保护主要是根据变压器的额定容量和负载情况来确定的。一般来说,变压器的额定容量越大,其允许的过载电流也越大。根据变压器的额定容量和负载情况,可以计算出...
配电变压器如何计算
保护整定
值_10kV配电
变压器的保护
措施
答:
造成
变压器的
故障因素很多,包括:误操作、高温、涌流、过负荷、三相负载不平衡等等。因此,我们必须对变压器的常见故障及特征进行分析,根据原因做出
保护
措施。 1.10kv配电变压器的常见故障及特征分析 1.1常见故障 10kv配电变压器的常见故障可分为两大类:一是变压器油箱内部故障;二是油箱外部故障。内部故障:是指变压器油箱内部...
变压器的
各项
保护整定
值如何计算?
答:
1)定时限过流
保护
:电流
整定
2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
变压器
过流一段
保护
定值是多少?
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
变压器
过负荷
保护整定
值
答:
变压器过负荷
保护的整定
值是根据
变压器的
负载特性来确定的。具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行...
变压器
单相接地
保护
的原理及
整定
?
答:
该保护从接于发电机断路器外侧的接地
变压器的
开口三角上取得零序电压,用于反应机组启停机期间,发电机出口开关断开之后,主变低压侧至发电机出口开关之间的封闭母线的单相接地故障。3
保护的
整定计算 3.1 主变限制性接地保护 主变限制性接地保护接线图如图2所示。如图2中,
保护整定
原则为躲过主变高压侧(...
10kv
变压器保护整定
计算
答:
为进一步规范供电系统继电
保护整定
计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力
变压器的保护
: 1、 瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器差动保护整定
变压器保护整定计算
变压器过电流保护整定原则
变压器电流速断保护整定
变压器速断保护整定
变压器速断保护该怎么整定
变压器差动保护整定计算
变压器过流保护整定值计算
变压器的其动作电流整定