变压器直流电阻标准如下:
1、对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%
。2、无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。3、对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其...
变压器
高压和低压侧
直流电阻
为多少是合格的?有没有要求?
答:
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,
要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%
。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。
变压器直流电阻
合格
标准
答:
直流电阻
比值、直流电阻偏差。1、直流电阻比值。直流电阻比值表示为两组
变压器
相对空载损耗的比值,比值越大说明变压器效率越高,变压器的价值也越高。2、直流电阻偏差。直流电阻偏差是变压器的三相电阻率的差值,它可以反映变压器的三相平衡性能,偏差太大易引起变压器故障。
80kVA干式
变压器直流电阻
值
标准
答:
可比直流电阻偏差小于0.5
,国家标准对直流电阻的值没有规定, 只规定三相不平衡的允许值是线2% 相4% 。希望我的回答对你有帮助。
各种容量
变压器
高压侧
直流电阻
值分别是多少?
答:
规范要求,
1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%
。在发电机部分,电厂(水电火电)的机组一般都为25千伏电压的发电机,这个电压远远低于主电网电压,因此也需要升压,而如此大的功率制造逆变电路显然太贵,因此使用工频变压器在50HZ或60HZ下变压是造价最低的了。
10千伏
变压器
的
直流电阻
为多少才算合格怎样去计算?
答:
1、各相绕组
电阻
之间的差值不应大于平均值的2%;2、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;3、说明:有载分接开关在所有分接处测量。
三十五千伏五千千伏安
变压器直流电阻
的不平衡率的
标准
是多少...
答:
按规定容量为1. 6MVA以上的电力
变压器
,相
电阻
不平衡率不应大于2%,无中性点引出的绕组,线电阻不平衡率不应大于1%;容量在1.6MVA及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%。在工程实践应用中,一般对所有三相变压器,无论其容量大小,
直流
线电阻的不平衡率...
2000kva
变压器直流电阻标准
答:
国家
标准
不同。相关国家标准中对相关参数没有规定。而且不同的设计,高低压侧的
直流电阻
也会不同。基本上都是小于10欧姆,但是低压侧的直流电阻要不高压侧的小。不过这个直流电阻还是得看具体厂家的
变压器
,而且同一个厂家生产的每台变压器的直流电阻也都不一样(工艺、材料都有区别)。但是总体来说三相...
200千伏安
变压器
高低压
直流电阻
阻值是多少?
答:
如果是10/0.4双侧
变压器
;高压侧10kv位置6.82欧姆左右,低压线与线约0.0035欧姆。理论与实际少许误差不怕,关键要平衡或基本平衡。
1000KVA以上
变压器
直阻为什么不平衡系数为什么要小于2%
答:
“6.1 对于1600kVA及以下的
变压器
,
直流电阻
不平衡率为相位不大于4%,线为不大于2%,2000kVA及以上的变压器,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为1%”当时这样规定是由于GB/T6451-1999中配电变压器的最大容量为1600kVA. 而
标准
的者想当然的把2000kVA以下的变压器作为配电...