变压器过流保护动作如何处理
变压器过流保护
第一次送电就
动作怎么
办呢?
答:
电源电压异常:检查供电电源的电压是否稳定,如果电压过高或过低,可能导致变压器过流保护动作。
解决方法是修复或更换供电电源
。短路故障:检查变压器的输入和输出线路是否有短路现象,如损坏的绝缘层或接触不良等。解决方法是
修复或更换受损的线路
。负载过大:检查变压器的负载是否超过了其额定容量。如果负载过大...
变压器的过电流保护怎样
整定?
答:
过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,也可先跳无电源侧母联断路器,再跳两侧断路器。如无电源侧配置过电流保护,则过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值不应...
变压器过流保护动作
,值班员
如何处理
?
答:
到现场检查若无明显故障时,可以送电
;②、确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。
得通知调度
变压器过流
跳闸
如何处理
答:
1、首先大概确定跳闸的原因,并将两侧开关退出运行
。2、故障分析:分清是变压器本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等。3、如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,
保证其他无故障部分及时恢复
...
变压器过
负荷
保护动作处理
答:
处理原则是:(1) 如果过电流保护动作,发现电压下降、冲击、弧光、声响等现象,
应对变压器外部进行检查;如果能及时排除故障,则可试送一次
,否则应采取安全措施准备抢修;如果未发现问题,也可试送一次;对无差动保护的变压器,除进行外部检查外,还应进行绝缘测定检查。(2) 如果是低压出线发生故障,...
主
变压器过流保护如何
整定
答:
主
变压器过流保护
按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时主变保护误
动作
,取2-2.5倍,其它情况下,可适当取小一些,动作时限一般取0.5-1.7秒之间,按上下级配合要求设置。
10kV和6kV
变压器
的速断、
过流
、过负荷
保护如何
整定?
答:
速断是按短路电流计算后整定的,
过流
是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
变压器
的电流速断
保护怎样动作
的?
答:
Kh*Ki)=12.36A,取12.5A
动作
时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。
大地当零线为什么
变压器
跳闸啊
答:
处理
:拉出变压器开关手车或开关两侧刀闸,报告有关部门,对变压器进行试验,不准试送电。经检查确认为保护误动,可试发一次。2
变压器过流保护动作
开关跳闸的处理 检查:变压器过流保护范围内的线路、设备变压器二次出口线、母线有无事故。处理:拉出变压器开关手车或拉开开关两侧刀闸,报告有关部门。将...
过电流
保护
环节的主要原理是什么?
怎样
整定?
答:
过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限
过流保护
一般是以1.2倍额定电流为
动作
整定值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和
变压器
以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过...