44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器零序过压保护应用
请问:
变压器零序保护
的作用是什么?谢谢了!
答:
1
变压器
的
零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台
主变
并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当...
变压器
的
零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器零序保护安装在变压器中性点直接接地侧,
用来保护绕组内部及引出线上的接地短路,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护
,因此在变压器中性点接地时,均应投入零序保护。
220KV
零序过压
、零序方向过流、零序过流
保护
答:
2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的零序电压较高,直接危及
变压器
绝缘,所以要及时将故障切除。间隙零序过压时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。二、如果此变压器的中性点直接接地运行,就用零序过流及
零序过压保护
:中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零...
变压器
的
零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器的零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路
,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
零序保护
的作用是什么?
答:
当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,只有当不对称运行时(如发生单相接地)
零序
电流才流过继电器,当零序电流流过继电器时,继电器动作并发出信号。 对于电缆线路的单相接地
保护
,一般采用零序电流互感器保护,二次线圈绕在互感器的铁芯上,并接到电流继电器上,在正常运行及三相对称短路时,在零序互感器二次侧由三相...
零序
电流
保护
与间隙电流保护区别及
应用
答:
1、用途不同 对于
变压器
而言,
零序
电流
保护
与间隙电流保护安装位置一样,都安装在
主变
的中性点,零序电流保护出口跳闸或发信(一般选择跳闸),间隙保护只是作用在间隙上的电压超过间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸。有时将两者合并使用:将零电流保护安装在间隙接地线上。2、优点不同 ...
主变零序
电流保护和主变电压电流保护(间隙
零序保护
)的区别及各自的作用...
答:
1、
主变零序
电流
保护
:就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综合保护接触器吸合,断开电路。2、主变电压电流保护:由于变压器本身发生
过电压
的话就会由间隙保护实现对变压器的保护。原理就是电压击穿,在一定的电压下他的间隙就会击穿,把电压引向大地。三、优点不同 1、...
变压器
的有哪些
保护
,各保护的范围,在什么情况用。
答:
2、跳闸
保护
本装置设置
零序
过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。3、过负荷保护 过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为...
变压器
的
零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器
的
零序保护
,是作为变压器接地短路的后备保护来用的,所以,变压器投入运行前,相关的继电保护都需要投入。
主变
后备
保护
有哪四种
答:
1、
零序保护
:零序保护是
变压器
相间短路的后备保护,主要用于防止变压器相间短路。2、过流保护:过流保护也是变压器相间短路的后备保护,主要通过电流来判断故障。3、过负荷保护:过负荷保护是为了防止变压器过载运行,避免设备损坏。4、油温、油面监控保护:油温、油面监控保护是为了防止变压器油温过高或油面异常...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器间隙零序过流和零序过压
变压器零序过压保护时间定值
变压器零序过电压保护
变压器零序过压保护动作原因
变压器零序过压
变压器显示零序过压怎么办
变压器零序过电压为什么180
变压器接地零序保护
三绕组变压器的零序保护