变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-07
变压器零序保护安装在变压器中性点直接接地侧,用来保护绕组内部及引出线上的接地短路,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护,因此在变压器中性点接地时,均应投入零序保护。
第2个回答 2012-06-07
在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。本回答被提问者采纳
相似回答
变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:
变压器零序保护安装在变压器中性点直接接地侧
,用来保护绕组内部及引出线上的接地短路,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护,因此在变压器中性点接地时,均应投入零序保护。
变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:
你说的零序保护,应该是零序电流保护!
35kv 电网中性点不接地,线路接地后不产生大电流,无需配置零序电流保护
。
变压器的
有
哪些保护
,各保护的范围,
在什么情况
用。
答:
零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入
;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。3、过负荷保护 过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。4、过流保护 装...
变压器的零序保护
范围,当变压器发生接地时,都有
哪些保护
动作和动作前后...
答:
不知您所问的是主
变压器
还是所变压器,供电方式是单回路还是双回路。只能如下解释:
零序保护
是当变压器突发绝缘被击穿对地时零序互感器感应电压先触发变压器高压开关柜主开关脱扣并发出故障警报,1、保护低压侧用电安全,2、保护高压侧电网安全。