请问:变压器零序保护的作用是什么?谢谢了!

变压器零序保护的作用?

1 变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当第一时限跳开2号主变后,零序过流保护第二时限跳本变压器,切除故障。零序互跳保护显而易见的缺点是:①有选择性切除故障的概率只有50%;②母线故障时没有选择性,会扩大停电范围;③ 零序过流保护时间整定必须和主变相间保护配合,对保护整定配合不利;④必须在2台变压器同时停运时才能进行互跳试验,条件苛刻,二次接线容易错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-30
当三相电流处于平衡时,电路中间是没有零序电流的。 当三相电流不平衡时产生零序电流,零序保护是采用用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综保中设定),综保接触器吸合,断开电路。
第2个回答  2014-04-30
朋友,变压器零序保护有零序过流、零序过压、以及配合使用,防止由于某种原因发生接地故障时造成的不利隐患。具体用什么要看变压器中性点是否接地以及系统要求(系统中变压器的运行方式)来定。在系统中任一点发生单相或两相以上的接地短路故障时,由于接地故障系统中出现零序电压、零序电流、零序功率,主要作为变压器主保护、相邻元件的后备保护。不过在三相负荷不平衡时,同样存在零序电流,为此在零序保护动作设定值计算时,要充分考虑好。
第3个回答  2014-04-30
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和即是零,即ΣI=0,它是用零序C.T作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和即是零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。