44问答网
所有问题
当前搜索:
地下车库每个防火分区排烟机房
...
车库
被分为若干个防火分区,是不是
每个防火分区
都要设置独立的送风...
答:
是的,
每个防火分区
都要设置独立的送风机房和
排烟机房
,若合用一个机房,此合用机房要加大,风量也相应加大。接出的管道用于整个地下室。
地下
设备房间如何划分
防火分区
?
答:
地下
设备用房需要单独划分
防火分区
。根据《汽车库、修
车库
、停车场设计防火规范》GB50067-2014规范第5.1.9规定:附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和
排烟
、通风空气调节
机房
等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板相互隔开或与相邻部位分隔。消防控...
地下车库
如何划分
防火分区
答:
汽
车库
应设防火墙划分防火分区。
每个防火分区
的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。注:①敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其防火分区最大允许建筑面积可按本表规定值增加一倍。②室内地坪低于室外地坪面高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,或设...
浅谈住宅小区
地下车库
通风与防
排烟
设计?
答:
另外还规定了面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械
排烟
系统,
每个
防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不能跨越
防火分区
。3、排烟排风系统设计 我们确定讨论的是住宅小区内的
地下车库
。一般建筑专业以不超过4000m2划分一个防火分区,那么我们暖通专业就需要在一个防火分区里设置两个防烟分区。现在...
每个防火分区
都要设置独立的送风机房和
排烟机房
吗?
答:
最好单独设更安全
高层建筑
地下车库
通风
排烟
系统设计探讨?
答:
设置机械
排烟
系统的
地下
汽
车库
,其
每个
防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2,且防烟分区不得跨越
防火分区
。因此,平时通风排烟系统划分完全可以跟建筑防烟分区设计相结合,这种设计方式一方面有利于通风系统兼作排烟系统,另一方面保证通风排烟风管按防护单元设置成独立系统,不会出现通风排烟风管跨越防护单元现象。2 高层建筑...
车库
与设备用房为何不能划分一个
防火分区
答:
地下
汽车库和为备用房的通风
排烟机房
宜与为全楼服务的各类设备用房、库房和其他用房分别划分防火分区,前者执行汽车库设计防火规范,
每个防火分区
面积最大可达4000㎡,每个防火分区除Ⅳ类
车库
外应有二个人员安全出口。后者执行建筑设计防火规范,每个防火分区面积最大为1000㎡(内设置自动灭火系统时2000㎡),...
地下车库
中设置防
排烟
系统的目的
答:
地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。设计原则
地下车库每个防火分区
独立设置通风系统,尽量采用自然补风,节能运行。排风机采用多台并联或采用变速风机,夜间及汽车出入不频繁时,风机风量可减少50%。有条件时宜设置CO气体...
停车场设计规范2020
答:
(其可以与人防、卫生等排气系统、通风系统合用)3. 设有机械排烟系统的汽车库,应按照
防火分区
划分面积不超过2000_的防烟分区,防烟分区宜擦用从顶棚瞎突出不小于0.5m的梁划分。4.
地下
汽
车库排烟
风机应设在独立的
排烟机房
内,并在机房隔墙的风管上设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的
排烟防火
阀,...
排烟机房
有何要求?
答:
排烟机房
的设备如下:1、排烟风机。排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下车库每个防火分区要几个楼梯
地下车库一个防火分区面积
地下车库防火分区划分技巧
地下车库防火分区面积划分标准
地下室车库防火分区个数
排烟风机一个防火分区一个吗
地下车库防火分区是
地下车库防火分区规范
地下车库防火分区面积要求