44问答网
所有问题
当前搜索:
小电流系统单相接地计算题
关于电压互感器的问题
答:
1、Y/y0接线电压互感器在发生单相接地时,不能反映零序电压。原因是互感器高压绕组中点没有接地,当
小电流系统单相接地
时,电压互感器仍反映的是对称三相电压。2、这是为了统一二次设备的规格。电流系统二次线电压为100V,二次相电压为100/√3V。即二次电压一般都按100V考虑。 小电流系统,单相接地...
在
小电流接地系统
中,某处发生
单相接地
,母线电压互感器开口三角的电压为...
答:
在小电流
接地
系统中,某处发生单相接地,母线电压互感器开口三角的电压U0为:1、金属性直接接地,UO=全电压 2、高阻接地,U0在0~全电压之间 3、弧光接地,U0在0~3.5倍全电压之间.
在
小电流接地系统
中,某处发生
单相接地
时,母线电压互感器开口三角形的...
答:
正确答案是C。在
小电流接地系统
中,当发生
单相接地
故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有电压互感器,如果电压互感器二次电压为100V,那么,开口三角处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
关于
小接地电流系统单相接地
系统电压问题
答:
小接地电流系统
--小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷
电流小
得多,所以这种系统被称为"
小电流接地系统
"1、B、C相电压升高为原来的根号3倍,是指B、C相对地电压而言。2、电气上认为大地电压恒定为...
单相接地电流计算
答:
中性点不接地的配网
系统
,如果发生
单相接地
,则接地点流过系统的电容电流。
接地电流
就是电容电流,容流跟线路长度有关,估算表格如下 每公里架空线路及电缆线路单相金属性接地电容电流平均值(A)线路架设情况 6kV 10kV 35kV 架 空 线 路 无避雷线路的单回线路 0.013 0.0256 0.078 有避雷线路的单回...
小电流
接地
系统单相接地
电压
答:
小接地电流系统
:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷
电流小
得多,所以这种系统被称为"
小电流接地系统
"例如当A相发生接地时,A相电压为0,B、C相电压为原先的根号3倍 正常时候的三相向量图你知道画吧 把正常时候...
电力
系统
中
单相接地
电容
电流
怎样
计算
?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))
单相接地
电容
电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不
接地系统
发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
如何
计算系统单相接地
时的电容
电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
一、电力线路电容
电流
估算方法。中性点不
接地系统
对地电容电流近似
计算
公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是...
小电流接地系统
B相接地, B相相电压为零,A、C相相电压变为以前相电压的1...
答:
小电流
接地为中性点不接地或者高阻抗
接地系统
,所以
单相接地
时,中性点电位改变,设B相接地,那么中性点的电位为-Ub Ua的对地电压此时也就等于Ua与Ub之间的线电压了,这里是对地电压1.73,而不是此时的A C 相电压为1.73 ,因为相电压依然是Ua-U0(中性点电位)=Ua+Ub 只是相位变了,但是相...
电力
系统单相接地
保护的整定
计算
?
答:
保护装置的整定值 保护装置动作时限 备注 过
电流
保护 电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒 Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流速断保护时,DL型为1.2,GL型为1.5;用于
单相接地
...