44问答网
所有问题
当前搜索:
差动保护最大不平衡电流
电流差动保护
答:
2.在外部短路时,CT一次侧短路电流含有大量随指数衰减的非周期分量,它衰减速度远小于周期分量,所以很难转变到CT二次侧,而主要作为CT的励磁电流,使CT铁芯更加饱和,二次电流误差更大,
不平衡电流
增大。 为了防止
差动保护
误动,聪明人提出了比率制动特性:引入一个能反映穿越性电流...
电力系统中变压器、电机的
保护
定值(如比率
差动
、瞬时过流、反时限过流...
答:
为防止在电动机较大的启动电流下,由于始末端CT
不平衡电流
引起本保护误动作,装置提供了整定值自动加倍功能,即在电动机启动过程中将整定的
差动保护最
小动作电流值Iset和比率制动系数K值自动加倍,投入此功能。 (3)差动速断保护: 考虑到我们实际使用的比率制动式差动保护并无投入谐波制动,因此只考虑在CT饱和时可能...
发电机
差动保护
和变压器差动保护的区别
答:
变压器的铁心励磁电流来自电源侧(高压侧),从而在合闸时产生励磁涌流(含有二次谐波,可利用二次谐波进行制动);而发电机的励磁是采用单独的直流电源提供励磁电流给转子,在定子绕组中不产生励磁涌流,故不用考虑励磁涌流问题。拓展介绍:
电流差动保护
是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各...
变压器
差动保护
基本原理是什么?
答:
从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路
电流
为零。误动原因 1、二次侧负载在流过短路电流下,不能满足CT10%误差曲线的要求。在电流互感器接入系统容量变化或新装保护投入运行时,不可忽略根据
差动保护
区内短路故障时穿越变压器的
最大
短路电流和实测的差动回路二次负荷,较核保护用CT的10%误差曲线...
母线
差动保护
啥意思
答:
母线
差动保护
即母线三相电流各相的电流是要一样的,有一个允许的误差范围,当三相之间的
不平衡电流
超过给定值,母线差动保护就要动作,保护供电系统。全厂就停了。地刀误合后,造成了三相电流不平衡。地刀为什么会误合呢?自己找原因了。
差动保护
属于按什么分类
答:
差动保护
的主要措施 (1)减小稳态情况下的
不平衡电流
变压器差动保护各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部
最大
稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。(2)减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少电流...
变压器微机
差动保护
怎样试验
答:
变压器保护
差动保护
试验中最重要的是差动电流以及制动电流的计算,其中这两项电流的计算与平衡系数和转角公式有关。平衡系数是为了消除变压器各侧电流因为TA变比不一致带来的
不平衡电流
。转角公式则是为了消除因为变压器各侧绕组的接线型式不一样而带来的不平衡电流。1、在实际中,变压器纵
差保护
各侧平衡系数...
磁
平衡保护
和
差动保护
区别
答:
二者区别在于作用和原理不同。1、作用不同:磁
平衡保护
是一种用于保护发电机和变压器等设备的电气保护,主要作用是检测设备内部的短路故障,防止故障
电流
通过设备内部产生过大的磁通,从而导致设备损坏。而
差动保护
主要用于保护电力系统中的输电线路和变电站等设备,主要作用是检测设备两端电流的差值,当两端...
...制动的电流速断
保护
)应能躲过励磁涌流和外部故障的
不平衡电流
...
答:
仅仅躲过外部故障
不平衡电流
就行,
差动保护
是靠励磁涌流闭锁装置躲过励磁涌流的,而不是靠整定。
线路
差动保护
和变压器差动保护的异同
答:
不同点:2、变压器的
差动保护
是变压器的主保护,是按循环
电流
原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向...