干式变压器
接线方式以及低压出线方式有哪些
答:
2、变压器输入输出电源线的横截面接线应符合电流值的要求;电流密度配置为2-2.5A/min2为宜
。3、输入、输出三相电源线应按变压器接线端子母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相。中性线应接变压器的中性线、接地线,并与变压器外壳和变压器点相连接。我们平时所说的地线和零线都是从变压器的中性点引...
请问
变压器中性点
直接
接地
的接地引下线不用绝缘电缆,有没有规程依据...
答:
有两种情况:《民用建筑电气设计
规范
JGJ/T16-2008》,表12.6.3:D,YN11变压器低压侧中性点接地线选择,为扁钢。而《03d501-4接地装置安装》48页: 变压器中性点的接地线应该用电缆,《99D201-2
干式变压器
安装》里
变压器中性点接地
线为电缆和扁钢都可以。个人认为应该用绝缘导线,因为要防止杂散电流产生...
干式变压器
需要中心
点接地
吗
答:
中性点接地
后能使偏高的电位降至安全的范围.
关于电厂
干式变压器中性点
直接
接地
?
答:
专门有
中性点接地
极。电厂的接地系统均按双接地设计
10千伏变690伏
干式变压器中性点
需要
接地
吗
答:
需要接地。
此类变压器的连接组别应该是Dyn11
。即690V侧为Y接有中性点引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
变压器中性点接地
系统的接地电阻不应该大于多少,零线的重复接地电阻不大...
答:
变压器中性点接地
电阻≤4Ω。 零线的重复接地电阻不大于10Ω。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、...
干式变压器中性点接地
需要什么材料,如何接地?
答:
电厂低压变压器中心点用接地引出线接出,然后与附近的接地网连接,如果附近没有接地网,或者接地网离开比较远,应当在
变压器接地点
附近设置单独接地装置,最好再与外部接地网连接 直接用裸铜线接地或通过地刀接地。
干式变压器
出线端有四个接线柱,分别是ABC和N,下面变压器底座上有个接...
答:
400V电网的
中性点接地
叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。单台容量在100KVA及以下的
变压器
供电的低压电力网中,接地装置的接地电阻不能大于10欧。单台容量在100KVA以上的变压器供电的低压电力网中,接地装置的接地电阻不能大于4欧。
1000KVA、1250KVA
干式变压器中性点接地
需几点?石油质监站说2010新
规范
...
答:
质监站可能将PE线需两点
接地
说成是
中性点
了。
10kv电器和800kv
干式变压器
采用35mm2电缆
接地
可行吗,根据是什么_百度知 ...
答:
接地
线用线最小规格原则就是满足装置最大短路电流原则,就是说接地线线在最大短路电流下绝对不允许损坏,更不能烧断或熔毁,即接地线必须容许装置最大短路电流通过而能保持完好无损。不是800kv哦?,应该是800kVA吧,你也没有说
干式变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400...