答:
3.4.2
变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm
,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
变压器
是怎么
安装
的?需要注意什么?
答:
变压器安装规范如下:
1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格
,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接...
变压器
的最小
安装
距离是多少?
答:
4.2.6
设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmX40mm
。变压器的外廓与遮拦的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。供你参考,祝新春快乐!
干式变压器
施工方案
答:
干式变压器的安装是施工方案的核心环节之一
。
在安装过程中,要确保设备的质量和性能符合要求,并且安装牢固、稳定
。要特别注意绝缘层的保护和设备的接地处理,以防止意外事故的发生。同时,要对安装过程中的关键环节进行质量检查,如绝缘层的质量、螺丝的紧固程度等。4、质量控制与验收标准 在施工过程中,要...
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km
。2、
变压器室要避开易燃、易爆场所
,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
变压器
与异地
安装
发电机组最好安装什么切换开关?
答:
2.3.6
安装干式变压器室内
应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。3操作工艺3.1工艺流程:设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收3.2设备点件检查:3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。3.2.2按照设备清单,...
供电所现在的
变压器
的类型有哪些?有没有相关安全距离
标准
答:
目前供电部门的
变压器
有:油浸式变、
干式
变、箱变等。台架对建筑物安全距离1.5米,箱变的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米。根据国家
标准
中建筑物电气装置的相关内容,对
室内
外变压器...
干式变压器
温度不能超过多少度
答:
一般说
干式变压器
的温度应在180℃以下。当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K ...
电力
变压器安装规范
答:
电力
变压器安装
工艺控制
标准
① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。...
干式变压器
验收
标准规范
是什么?
答:
(a)
干式变压器
一次元件应按产品说明书位置
安装
,二次仪表装在便于观测的变压器护 网栏上。软管不得有压扁或死弯,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。 (b)干式变压器的电阻温度计,一次元件应预装在变压器内,二次仪表应安装在值班室 或操作台上。温度补偿导线应符合仪表要求,并加以适当的附加温度补偿电阻,校验调试合...