接地装置的接地电阻值应
火灾自动报警系统
接地装置的接地电阻值应
符合规定,采用共用接地装置时...
答:
火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合规定,采用共用接地装置时,
接地电阻值不应大于1Ω
。
谁知道
接地电阻值
是多少
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接...
标准上规定防雷
装置的接地电阻
一般指()电阻。
答:
联合接地,
所以一般接地电阻应该小于5欧
。
接地电阻值
是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机...
接地装置接地电阻值
有什么要求
答:
(3)100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R<=10Ω;当重复接地有3处以上时,R<30Ω。(4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R<=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R<=10Ω。(5)低压线路杆塔
的接地
或低压进户线绝缘子脚的接地,R<=30Ω。(6)变配电所母线上FZ型阀型...
接地电阻
要求多少?
答:
第14.3.5条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向延伸的
接地装置
,接地电阻不应大于10Ω。第14.3.6条:铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Ω。14.3.15条:防静电
装置的接地电阻应
...
接地
标准国家规范
答:
在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其
接地电阻值
不得超过2Ω。(2)、连接主接地极
的接地
母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。2、局部接地: 在下列地点应装设局部...
一般
接地电阻
要求多少啊?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
接地电阻
的测量中接地电阻的合格值为多少?
答:
接地电阻应
小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。
设备
接地电阻
要求标准
是多少
啊?如外壳接地要求
答:
一、设备接地电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其
接地电阻值
不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统
的接地电阻应
符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...