44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器三段保护
什么是低压
断路器
的
三段保护
答:
低压
断路器的三段保护
是指短路短延时保护、瞬时动作保护和长延时特性三段
断路器三段
式电流
保护
是什么意思
答:
第I段:瞬时电流速断
保护
;第II段:限时电流速断保护;第III段:定时限过电流保护。第I段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。由于灵敏度不够,所以第I段保护通常不能单独使用,...
低压
断路器
的
三段保护
、四段保护是指什么
答:
1、低压
断路器的三段保护
是指:过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护;2、低压断路器的四段保护是指:长延时保护、 短延时保护、 瞬时保护、 接地故障保护。例如http://www.chnee.com/factory/hyjt/hyjt1.htm
电子
断路器
的
三段保护
答:
1.过载
保护
,一般为I^2t反时限,电流和动作时间可分几档调整,如CM1E-400M 可在200-400之间选择,时间范围(2倍整定电流时动作时间)可调 2.短延时保护,分I^2t反时限和定时限,短延时电流倍数(为Ir的倍数)可调,可从3-10倍可调 3.瞬动电流倍数(为Ir的倍数)可调,可从3-16倍可调 ...
万能式
断路器
上的LSI代表什么,有时候会有红灯闪
答:
万能式
断路器
上的LSI代表
三段保护
。L:过载长延时保护。S:断路短延时。I:断路瞬。红灯闪表示对应的保护被启动。
开关
三段保护
是什么意思
答:
所谓
三段保护
就是开关有三种保护。一般
断路器
是二段保护:过载保护和短路保护。三段保护为:过载保护、短路保护和短路短延时保护。
电力系统继电
保护
简答题
三段
式电流保护是如何保证选择性要求的?_百 ...
答:
三段
式电流
保护
的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的
断路器
动作以减少断电的影响范围。 三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断) 比如20A 0S 二段三段电流比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照...
塑壳
断路器三段保护
,二段保护是什么意思
答:
是指
断路器
的过载保护曲线。
三段保护
,是指断路器具有长延时,短延时和定时限(瞬时)三种曲线;两段指长延时和定时限(短延时+瞬时)两种曲线
电力系统中过流一、二、
三段保护
的保护范围分别是多少
答:
3、
三段保护
:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,这是因为阻抗继电器的测量阻抗反应的是测量电压和测量电流的比值,当测量阻抗小于整定阻抗时保护就要动作。在正常运行时,线路上有负荷电流,若电压互感器二次电压...
三段
式电流
保护
和零序电流保护的异同
答:
电流
三段保护
与零序电流保护区别:1、零序电流保护只反映单线接地故障,而35kV及及以下系统中是中性点不接地系统,发生单相接地时可以短时间运行,不跳开
断路器
,所以不用零序电流保护。2、中性点直接接地系统中的相间短路和三相短路故障使用相间距离保护反应的,发生相间短路或是三相短路故障时距离保护动作跳闸...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压断路器的三段保护
框架断路器三段保护
断路器lsi三段保护曲线
断路器三段保护动作顺序
断路器三段保护怎么设定
三段式电流保护总结
断路器定值如何整定
三段式电流保护的基本原理
塑壳断路器三段保护