44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器定值说明
断路器
的短路保护电流整
定值
是怎么回事?
答:
一般我们选择短路器是
断路器
的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣器整定电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
断路器
整
定值
Id1=1.3Ie;Id2=4Ie,0.4S;Id3=10Ie
答:
一段
定值
为1.3倍的额定电流(额定电流值查该
断路器
铭牌),动作时间0秒 二段定值为4倍的额定电流,动作时间0.4秒 三段定值为10倍的额定电流 ,动作时间0秒
关于智能真空
断路器
的
定值
设定
答:
50/5的变比小了。765KVA的变压器,一次额定电流都达到了46A了,我建议你更改100/5的CT.过流值整定为:70A,时间0.3s,速断150A,时间0s.零序9A.时间30分钟
进线
断路器定值
怎么计算?公式是什么?
答:
你的低压侧Ie是2886.8 A是通过变压器容量计算出来的,而2500A低压进线
断路器
在出厂时已经整定为2500A,因此长延时、短延时、瞬时是和变压器容量没有多大关系,长延时是按照GB14048.2来试验判定合不合格(在1.05In,大于两小时不动作,1.3In,小于两小时必须动作),瞬时是10In(8In以下不能动作,...
煤矿井下开关整
定值
是指什么的整定值,如何计算?谢谢了、详细点,QQ1382...
答:
开关整
定值
指的也就是
断路器
整定值,是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。另有一个...
请高手解答西门子低压
断路器
脱扣器面板
定值
的意思
答:
过载是L,短路延时是S,短路瞬时是I,后面是延时时间。
框架
断路器
4000A整
定值
都为多少
答:
一般标有4000A的是
断路器
的短路分段能力.额定电流也有可能,就看你的断路器型号是什么.大于125A的就不会是4000A的分段能力了.断路器上面的6000/4000A是:断路器的短路开断能力为6000A,可整
定值
到4000A。指的是极限短路分断能力,是衡量一个断路器级别的重要指标。断路器是指能够关合、承载和开断...
断路器
的长延时电流整
定值
和约定动作电流
答:
你去翻你所用
断路器
的样本,都能找到这么一条曲线,横坐标为额定电流倍数,纵坐标为动作时间。在到达瞬动电流前都是过载长延时,是一条反时限的曲线(电流越大,动作时间越短),在刚过额定电流的时候约为2小时动作,而到8倍额定电流的时间只需要几秒钟就要动作了。容许有一定的误差,误差控制在俩...
过载长延时电流整
定值
怎么整定和理解?
答:
In为
断路器
额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个电流值设定在大概600A左右即...
什么是
断路器
的额定电流?为什么不可以调节?
答:
1、
断路器
是用来保护线路或设备的;2、断路器的In是指断路器的额定电流,也就是允许长时间通过的电流,在这个电流值及以下,断路器不会损坏(包括主触头可以承载这个电流值,且发热量不影响辅助机构工作等);2、断路器的设计通过电流(即额定电流In)是有一定的梯度,比如250A,上面就是400A,再上面...