柴油发电机房的储油间应设机械通风
70平方米
油
柒
房
需要多大功率的风机
答:
柴油发电机房内的储油间应设机械通风,
风量应按≥ 5 次/h 换气选取
。按照层高4米计算换气量在1400m³/h, 风机功率大概是0.55KW。
如何规范
柴油发电机房的通风
答:
柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风
。平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。工作通风:水冷柴油发电机须考虑...
消防防排烟一小时换几次气
答:
6. 柴油发电机房的储油间应设机械通风,
风量应按大于等于5次
7. 锅炉间、直燃机房及配套用房的通风量(采用防爆型事故排风机); 在首层时,燃油锅炉间及燃油直燃机房正常通风量应大于等于3次;事故通风量 应大于等于6次;燃气锅炉间及燃气锅炉机房正常通风量应大于等于6次,事故通风量应大于...
洗衣
机房的
20次换气次数包不包括设备的排风量
答:
6. 柴油发电机房的储油间应设机械通风,
风量应按大于等于5次
7. 锅炉间、直燃机房及配套用房的通风量(采用防爆型事故排风机); 在首层时,燃油锅炉间及燃油直燃机房正常通风量应大于等于3次;事故通风量 应大于等于6次;燃气锅炉间及燃气锅炉机房正常通风量应大于等于6次,事故通风量应大于...
柴油发电机房储油间通风
高度
答:
3米
。柴油发电机房储油间通风高度应该不低于3米,以保证良好的通风效果和油气浓度不超标,具体的通风高度需要根据实际情况进行合理的调整,以满足安全、环保、节能的要求。
柴油发电机组的通风
系统是怎么样的
答:
牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,
柴油发电机组
自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外。4、
储油间
排风系统,可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆
通风机
。如需...
换气次数法
房间
高度取值
答:
1.
柴油发电机房的储油间
换气次数≧5次/h。2.变电室换气次数5-8次/h,配电室3-4次/h。3.制冷机房换气次数4-6次/h。4.燃油锅炉房、燃油直燃机房换气次数≧3次/h,事故
通风
换气次数≧6次/h。5.燃气锅炉房、燃气直燃机房换气次数≧6次/h,事故通风换气次数≧12次/h。6.油库的通风量应≥...
柴油发电机
需要配套废气处理设施吗
答:
废气处理设施可以与排烟系统合并使用,这时需要在通往
储油间
的支管上安装止回阀和防火阀,以确保安全。另外,也可以单独设立独立系统,采用防爆
通风机
,确保高效排放。
柴油发电机房的通风
分为日常通风和工作时的专用通风两部分。日常通风旨在保持机房空气流通,避免有害气体和粉尘积聚,降低对环境的影响。工作...
柴油发电机
和
机房
应该怎么设计
答:
2)
柴油发电机房
内
应设置
储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,
储油间应
采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;3)应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;4)柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置...
柴油发电机房
中
的储油间
的通气管应该设多大?依据
答:
该通气管指的是储油箱呼吸阀,长度通室外即可,关于其管径没有具体规定,是根据储油量多少和压力来决定的。一般
储油间
都是
柴油发电机的
日用油箱,设置管径DN20就可以满足。储油箱呼吸阀是安装在固定储罐或油罐顶部的通气