答:
典型机房通风系统:机房必须保证进风量
,以补充消耗于发动机燃烧用的空气以及将机组运行时所散发出的大量热量通过散热器芯排出机房外,使机房内温度尽可能接近环境温度及保持机体温度于正常工作范围。(1)进风口 亚南发电机提示:四通机电建议客户
采用靠近机组控制屏侧的斜上部进风方式
,并加设百页窗和金属防...
如何规范
柴油发电机房
的
通风
答:
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次
。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。工作通风:
水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量
;风冷发电机冷却风量大,一般采...
300千瓦
柴油发电机组
的冷却和
通风
有什么
要求
呢?
答:
2、通风的要求
1)风门或百叶窗起到隔离机房与周围环境的作用,其打开及关闭的操作应由机组的运行状态来控制
。2)寒冷地区的机房所安装的活动式风门,应允许机房内气流的再循环,以在冷机时加热机房从而提高机组的效用。柴油发电机房的良好环境对柴油发电机的正常运行起到十分重要的作用,因此大家要十分...
柴油发电机房
危险来源
答:
通风量的计算1)平时通风量计算:柴油机房位于地上时平时通风不少于3次,事故通风不少于6次
;柴油机房位于半地下时,平时通风不少于6次,事故通风不少于12次;柴油机房位于地下时,平时通风不少于12次;储油间换气次数不少于6次。灾后通风量计算:机房通风量不少于5次换气。
柴油发电机房
储油间
通风
高度
答:
3米
。柴油发电机房储油间通风高度应该不低于3米,以保证良好的通风效果和油气浓度不超标,具体的通风高度需要根据实际情况进行合理的调整,以满足安全、环保、节能的要求。
殡仪馆
柴油发电机房
设置
要求
答:
1、确保
发电
机组在
机房
内免受雨淋、日晒、风吹等损坏;2、确保机房进、排风顺畅,具有足够大的
通风
面积,同时将散热器排出的热空气导流出机房内并阻止其回流;3、确保机组运行时所产生废气排出机房内,并尽可能地减小对周围环境的影响;消音器和排气管必须由屋顶排出,支持架允许排气管膨胀;绝对禁止将排气...
请问:
柴油机发电房
有什么严格的
要求
?
答:
1、安装地点需
通风
良好,
发电机
端应有足够的进风口,
柴油机
端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管...
柴油发电机房
的
通风
设计应该怎样考虑、计算?
答:
设计风速为6m/s就可以了。根据不同机组的排风量除以风速就是排风有效面积,在除以消音片组的空间系数(一般为0.6)。就得到排风口的面积。如果排风需拐弯,则需加大面积,每个90度弯面积增加15% 进风量为排风量加燃气量再加上
机房
散热分散的排气量。
关于
柴油发电机房
的设计!这几个常用知识点,你必须掌握!
答:
通风
系统设计 -
柴油发电机
室和油泵房的排风机需采用防爆设计,同时暖通系统要充分考虑排风的防爆性,以确保安全运行。对于发电机室内的风机,应选择事故风机,且室内外的电气开关设置也需谨慎,以应对突发情况。启动与补偿 - 通常情况下,不推荐在柴油发电机上进行电容补偿,除非遇到特殊的技术需求,否则...
换气次数法
房间
高度取值
答:
1.
柴油发电机房
的储油间换气次数≧5次/h。2.变电室换气次数5-8次/h,配电室3-4次/h。3.制冷机房换气次数4-6次/h。4.燃油锅炉房、燃油直燃机房换气次数≧3次/h,事故
通风
换气次数≧6次/h。5.燃气锅炉房、燃气直燃机房换气次数≧6次/h,事故通风换气次数≧12次/h。6.油库的通风量应≥...