44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜二次图
消防水泵
自动巡检柜接线方法是什么?
答:
二用一备
消防泵控制柜
接线图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
这个
消防水泵
电气
二次控制
原理图中,这个电流-时间转换器KCT有书面作 ...
答:
启动时
2
KM和3KM同时得电动作,电机经过降压电感线圈启动,同时,检测开始工作,检测电动机的启动电流和启动时间,当启动电流降低到设定值,或设定延时时间到,电流-时间转换器动作,2KM、3KM失电断开,降压电感线圈断开,同时1KM得电动作,电源电压直接加到电机上,电机转入正常工作状态。
消防水泵控制柜
启泵接线图?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防泵
风机接线图
答:
3、消控室直启不用这种按钮,一般是用报警设备厂家的直启控制盘。4、四根线个别报警设备厂家可以,只能假回答。这种按钮不行,不能实现启停反馈。5、百度图片里找一下,
控制柜
的照片有很多,就看能不能看明白了。7、
二次
接线图,控制柜厂家看并按此配柜,电工技师看并按此接动力,弱电技师看并按...
低压压力开关接线图
答:
如图所示:规范上没有把压力开关细分,实际上习惯把水泵出水管上的压力开关称为低压压力开关。低压压力开关安装在
消防水泵
的出水管上,没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与...
大家好,这是
消防水泵控制柜
的原理图,帮我看看两个泵能实现主备切换吗...
答:
消防泵
一工一备的原意,是为了保证消防供水系统的正常水压。如果将一台
泵的
热继电器常开节点用于启动备用泵,只是设备备用,就是工作泵停运时备用泵自动启动。但是不能做到消防系统水压低时备用泵启动,万一工作泵在运行,但是由于有一点故障水...(火星人)1579 ...
消防
压力开关起
泵
线是多少根什么规格的线?它是怎么连接主机的呢?_百 ...
答:
消防
压力开关是需要报警线和电源线的,直接启动
水泵
的启泵线和通过单输入单输胡模块使模块动作和反馈的。压力表的规格型号从公称直径看:有Φ40mm、Φ60mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等。从安装结构型式看:有直接安装式、嵌装式和凸装式,其中嵌装式又分为径向嵌装式和轴向嵌装式,凸装式...
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
一、一般功能和要求
水泵控制柜
应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色...
谁有
消防水泵控制柜
电路图及原理说明
答:
控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。
求
消防泵
自动巡检柜原理图?
答:
设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及
水泵
的低速自动巡检。系统无消防命令且各
消防控制
设备系统开关置于自动状态时,TH-MR智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,TH-MR...
1
2
3
4