44问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵机械应急启动有必要吗
消防泵
控制柜
机械应急启动
装置是什么?机械应急启动柜是必须的吗?
答:
消防泵
控制柜
机械应急启动
装置的作用就是在没有电的情况下又发生了火灾,很紧急的时候有管理权限的人在现场可以通过机械应急强制
启动水泵
控制柜和泵。一般是单独的控制柜,现在新设计的规范里都是单独增加新的机械应急启动柜,老旧改造的话也需要增加。我们之前承接了一个项目就是没有应急柜,最后要求加我...
消防泵
控制柜应设置
机械应急启动
这个设计上怎么体现
答:
一般的设备启动时要有过热、过载、失压等保护设施,
而机械应急启动,就要完全避开这些措施
,也就是安装一个双投刀开关,如HS13型负载开关,用于手动开启设备。在电气原理图上,这个刀开关要跳过上述保护措施,,不经过任何控制线路,用来直接操作消防泵的启动。
消防水泵
的七种
启动
方式
答:
最后,
机械应急启动
是指在消防水泵控制柜上设置机械应急启动装置,当其他启动方式失效时,可以通过手动操作机械应急启动装置来启动消防水泵。这种方式是
消防水泵启动
的最后保障,确保在紧急情况下消防水泵能够正常工作。这七种启动方式各有特点,可以根据实际情况和需求进行选择和使用,以确保消防水泵在火灾发生时...
机械应急启泵
装置的设置规定有哪些?
答:
消防水泵
控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
机械应急启动
时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。上述规定为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动
消防泵
的,如果弱电信号因...
消防水泵
控制柜没就地强启和
机械应急启动
装置区别
答:
普通的
消防泵
控制柜需要单独配套一个
机械应急启动
柜,噪音大。2、安装于消防泵内的机械应急启动柜保护功能十分的全面,有CPU故障、输出短路、输入浪涌、过流、过压以及过载和过热等,都能够进行保护保证消防泵的安全不会受到这些问题的影响;普通消防泵控制柜箱体没有机械应急启动手柄。
火灾报警中
机械应急
手动和电气手动分别是什么意思?
答:
如果硬要区分,那大概是如下:
机械应急
手动指设在建筑物内各处墙壁上的手动火灾报警按钮。这个复位除了在消防主机上要复位,还需要将现场按下的报警按钮复位。电气手动指消控主机的报警启动按钮。这个复位只需在消防主机上复位。存在上述区分的,有防火门启动系统、
消防水泵启动
系统,等。
消防泵
控制柜(含
机械应急启动
)有什么优点
答:
2:特有分段式操作机构,实现星三角转换以降低强启电流,避免对电网及消防发电机的冲击,造成瞬时压降过大或憋死消防电机无法
启动消防
电源缺失的重大安全隐患。3:降低项目总体造价;目前市面上的
机械应急启动
均是全压强启或通过二次回路转换
启动水泵
,前者因启动电流较大对电网或消防电机容量,母线,设备...
消防水泵
电源在手动状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
4、
消防水泵
控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
机械应急启动
时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。5、消防水泵的双路电源自动切换时间不应大于2s;当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。6、 消防水泵应能手动启停和自动...
喷淋泵也是消防水泵的一种,在规范上要求
消防水泵有
三种
启动
方式,喷淋...
答:
三种启动方式分别是 自动启动 手动启动
应急启动
喷淋泵在正常情况下是自动启动的,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来
启动水泵
。
关于
消火栓泵
的启泵及停泵问题?自认大神的可来赐教。
答:
很
有必要
,通过《火灾自动报警系统设计规范》及条文解释及实际经验,可以得出:1、消火栓按钮的动作信号,与该消火栓按钮所在报警区域的任一火灾探测信号或手动报警按钮的报警信号,二个信号发给消防报警联动控制器(主机),然后给消泵控制柜发出启泵信号,可以启泵,这是联动。2、
消火栓泵
由泵出水干管处的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵机械应急启动装置规范要求
消防泵机械应急启动视频讲解
消防控制柜机械应急启动装置
机械应急启动消防水泵
消防泵机械应急启动柜规范
消防应急泵机械原理
消防水泵机械应急启动装置
那些设备需要机械应急启动
消防泵平时手动还是自动