采用沟槽连接件(卡箍)连接,正确安装方法是...
答:
参考《
消防
给水及消火栓系统技术规范》12.3.12:“沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:2.有振动场所和埋地
管道
应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件;故A正确:3.沟槽式
管件
连接时,其管道连接沟槽...
消防管道
多少米一个支架?
答:
消防管道
6.5米一个支架。消防管道是用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料;由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。
消防管道
的
管件
用不用单独再算,定额中是否含有
答:
不用单独再算,是包含在定额内的。
消防管道
螺纹连接管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。如需补芯时,弯头上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时,不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净。...
住房
消防管道
安装规范
答:
消防管道
安装要求是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术规范》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
室内
消防管道
施工的方案?
答:
(3)材料要求
消防管道
根据设计要求选用,采用内外壁热浸镀锌钢管及
管件
,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号符合设计要求。消火栓箱体的规格类型必须符合设计要求,箱体...
消防管道
的
管件
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和
管件
。(5)有关
消防管道
连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。4.3.2 沟槽...
消防管道
明水管漏水怎么办
答:
1、可以先截断水源,然后卸下连接压缩接头的阴阳螺母,在螺纹上绕几层螺纹密封胶布,然后重新装上接头。2、套筒接头一旦发生漏水,则可能需要拆下接头并重装很多
水管
,所以应及时报知修理工进行修理。3、无论是哪种水管接头出现漏水,都可以先利用修补水管的专用胶布作临时修补。具体操作方法是:先关闭阀门...
消防通道下
消防管道
埋深要求多少米?
答:
参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)下
消防管道
埋深要求,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术进步,...
大家好 我想请教 球墨铸铁室外
消防管道
的连接方法
答:
球墨铸铁管的安装要求 :1)、施工前,对管材、
管件
、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。2)、
管道
安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好...