44问答网
所有问题
当前搜索:
瓦屋面上怎装避雷带
屋面避雷带
及其他安装技术交底
答:
接闪带的安装是首要环节,务必确保其遵循设计规范。如无特殊要求,
接闪带应垂直安装在屋檐边缘,高度不得低于女儿墙完成面150毫米
,整体涂以醒目的银粉漆。施工时,采用焊接技术,无论是采用'乙'字弯焊接还是镀锌圆钢焊接,都要确保双面施焊,确保连接稳固。屋面防雷引下线设计 引下线从女儿墙或屋檐伸出时...
屋面带瓦怎么装
设
避雷带
,支架很难固定。
答:
把钻的孔的周围,封闭好,做好防水就好的
。避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部...
试问一下金属瓦片
上如何安装
镀锌扁钢
避雷带
?
答:
完全不破坏金属屋面大概不可能。
我见过就是用带防水胶圈的自攻螺丝将预钻孔的L型镀锌支架穿过屋面板固定在钢檩条上,螺钉位置涂上耐侯密封胶
。然后镀锌扁钢避雷带用螺栓安装在L型支架上。
瓦屋面
防雷-屋脊处支架
如何
固定最好?
答:
如果是避雷带,可以采用这种方法,
把避雷带支架浇注在小水泥墩内然后放在屋脊上,放的时候用水泥垫底固定
。我们就是这样做的。
屋面避雷带
能不能暗敷
答:
避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接
,所以避雷带实际上也就是均压环。高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则,规定在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受...
挂
瓦屋面
防雷
怎么
做
答:
现在挂
瓦屋面
一般都是混凝土浇筑好屋面再挂瓦片,挂瓦时候在避雷针处或者
避雷带
支架处的瓦片切出方块孔,然后做好防水就行
楼房
避雷
接地施工方案谁有?
答:
防雷接地施工方案: (1)概述 民用建筑工程防雷设防分三级,
屋顶
一般采用25×4热镀锌扁钢作为
避雷带
沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出
屋面
装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿...
屋面
镀锌圆钢
避雷带
与不锈钢避雷针
如何
搭接?
答:
对于大楼的保护,常规的方法,是用Φ10-12热镀锌圆钢,沿女儿墙一周布设。如果大楼的面积过大,则需要在楼面布设避网,与
避雷带
一起,形成整体的接闪系统。避雷带大样图如下所示:避雷带布置示意图 避雷带安装示意图 说明:使用材料,均为热镀锌圆钢。直径为Φ8-12均可。支撑卡的总长度,为21cm,按...
屋面避雷带
高度
答:
避雷带
:避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在
屋顶
的混凝土或瓦片的下面。避雷带在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为...
急求
屋面避雷带
的详细做法
答:
避雷
针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。b
屋面上
的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
避雷网怎么在屋面固定的
斜屋面瓦的避雷固定做法
斜屋面避雷带
屋顶避雷带暗敷设做法
斜瓦屋面避雷带做法
屋脊避雷带做法
屋顶防雷做法及规范
屋面防雷接闪带的安装
屋顶避雷带的正确做法