44问答网
所有问题
当前搜索:
电井内桥架有防火要求嘛
强弱电共用
电井
,强电桥架与弱电
桥架的
最小间距?
答:
电井
是电线电缆的专用通道,强
电井
主要负责市电和高压交流电,而弱电井则是弱电线路的通道,如电话线和信号线。区分强弱电主要看工作电压和电流,而非简单的电压值。
桥架
安装时,低压和高压电缆应尽量分开,以保证安全和减少电磁干扰。在设计实践中,
规范
建议配电间与弱电间
的
净距分别为1200至1500毫米和1100...
请问在
电井内
,是否
有规范要求桥架
每五层需要与接地扁铁用16㎜²的...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
商品房
电井桥架
装抗震支架吗
答:
商品房
电井桥架
装抗震支架。根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行以"预防为主"的方针,经抗震加固后的建筑给水排水、
消防
、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施。桥架抗震支架是一家专业从事建筑机电桥架抗震支架,重力支架产品综合解决方案研制商,多年行业...
强电井道内
有防火桥架
和金属桥架,双电源电缆是否分开敷设
答:
要分开敷设,即使因为
电井内
空间过小不能做两趟
桥架
,也要在桥架中间加隔板把常用电缆和备用电缆分开。
电井里
配电箱一般距地多高
答:
配电箱高度:安装高度。600mm:1400mm。800mm:1200mm。配电箱一般距地高度一般取决于配电箱的高度。
电井里的
线不到配电箱直接到灯具不影响灯具使用。但是,这样接非常危险。因为没有经过配电箱的空气开关或者闸刀,得不到过载保护。一旦灯具由于电压过高,或者出现短路,很容易造成电线熔毁引发火灾事故,...
建筑中普通电缆是敷设在
桥架
中
的
(平面
里
是这样),但当电缆走
电井
,即竖向...
答:
可以使用
桥架
。也可以在
电井
墙面用卡具卡设,支架敷设,穿管敷设。
消防
火灾报警用
的
1.5至4平方的电线,在水平
桥架内
需要绑扎吗?有相关的规...
答:
没有
要求
绑扎。这个因为
消防桥架
是密闭桥架,水平没有可以绑扎的位置,除非是竖向
电井桥架
,间隔有绑扎的位置。
按规犯
电井桥架
可以格一层封堵吗?
答:
按
规范电井桥架
应该是可以隔一层封堵的
关于建筑电气住宅
电井
大样问题。。行内人士请进,。小弟在此学习了...
答:
强电部分有三个桥架:1:住宅用电电缆走一户一表桥架;后面的2-10走公共用电的常用桥架和备用桥架(因为公共用电部分是分常用电和备用电的,所以分开走桥架)弱电部分有三个桥架:有线电视走有线电视
的桥架
;13-15都可以走通信桥架;17-22统一走
消防
专用桥架 ...
关于
消防
安全
的
两个问题?
答:
2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试;3.
消防
控制室未设置外线电话;4.消防控制室未设置
防火
门窗;5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。二、土建施工单位问题:1.消防水管道井、强弱
电井
管井、排烟风管穿墙洞、电缆
桥架
穿越防火分区封堵未完成;2.防火门未安装完成;包括...