44问答网
所有问题
当前搜索:
电动机过负荷电流整定
如何计算
电动机过负荷
继电器
整定
值?
答:
1、
过负荷
保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
电动机过负荷
保护装置,当用热继电器时,其
电流整定
值为电动机额定电流的...
答:
热继电器是通过一定的
电流
使其金属片变形工杆式触动装置使触点开、合的,其反应是迟顿的,
电动机
也有短暂过载能力的,所以,一般是按电动机的额定电流1:1
整定
的。
电动机过负荷
保护装置,当采用热继电器,其
电流整定
值为电动机额定电流的...
答:
直接启动和自偶减压启动的
电动机
,热继电器
整定电流
应整定为额定电流,至于用星角启动的电动机,因为热继电器需串电路里使用,运行电流为0.736,所以应选额定电流的一半或略高些,否则,不能起到保护作用。
电动机
的
过负荷
保护一般按躲开电动机的额定
电流
来
整定
?对不
答:
是的,按照额定电流来整定
,同时看电动机的运行方式---连续、断续、短时。
电动机过负荷
保护装置,当采用热继电器,其
电流整定
值是电动机额定电流的...
答:
热继电器:1.1*电机额定
电流
(热继是电器是
电机的
1.1倍额定电流1分钟内动作。1.25倍太大了。
用热继电器作为
电动机
的
过负荷
保护时,其
整定
值应大于电动机的额定
电流
...
答:
因为热继电器的动作
电流
大于其
整定
值。热继电器主要用于保护
电动机
的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,...
高压柜综合保护器的
电流
速断,
电动机
的定时限过流,
过负荷
,如何计算...
答:
电功率计算公式:P=W/t =UI,I=P/U,所以
电流
I=800kw/10kv=80A
过载
整定
的过载系数如何选取,比如说
电机
额定
电流
的多少倍算过载,有具...
答:
看你用的是什么样的开关吗?要是继电式的就是按倍数
整定
,380v的按1。2倍正,当然还要实际看看 运行情况,要是跳的话可以增大,大概在1.2倍左右,这个要靠几次的调试才能达到最佳状态,起到保护作用,不越级跳闸。有的开关电子式的直接输进去
电机的
额定
电流
就可以啦、 771269892 | 发布于2012-07-02 举报| 评论...
控制开关整定里的
过负荷整定
值和短路
电流整定
值是怎么计算的_百度知 ...
答:
jdb具有过载延时,可以跳过启动电流,可以 按额定
电流整定
,整定为13a 380v
电机的
额定电流经验公式为功率(kw)×2 1140v 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.66 6kv 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.1 10kv 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.58 所以该个开关的电流整定值为:...
整定电流
如何计算公式
答:
――2、三相
电动机
的热继电器整定值,一般为额定电流的 1.1 倍,启动频繁的,可以设定为额定电流的 1.2 倍。为了准确调节,应该以电动机铭牌上的额定电流为准,进行调节。问题三:
整定电流
计算 因是真空开关,过载整定按
负荷
的额定电流计算:只要大于或等于5功×1.2=60A即可,1.2是计算额定电流的...