电抗器耐压试验接线图
0.6/1KV电缆怎么做
耐压试验
?
答:
7. 按上图所示连接好
试验接线
检查无误后方可合闸。8. 合上控制台的断路器,此时若调压器不在零位,调压器将自动回零 。待调压器回零后才可试验。9. 一般在不接通主电源前,调节
电抗器
铁芯间隙,观察升降及间隙限位保护功能是否正常。另外还可适当调节升压、降压,观察按钮及低压电压表头是否都正常...
三相电的
接线
方法有几种?
答:
接触器线圈电压为380V时,可按图12(a)所示
接线
;接触器线圈电压为220V时,可按图12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。图12缺辅助触点的交流接触器...
怎么做110KV
耐压试验
答:
检查
试验接线
检查试验设备的连接情况.
电抗器
是否连通,接地是否可靠,中间变档位是否适合以及接线安全距离.B 被试设备的绝缘电阻测量.C 被试设备实际电容测量.D 计算谐振频率、负载电流,按实际接线情况校对分压比.E
接线图
如下:VF:变频电源 T:励磁变压器 L:电抗器 C1,C2:分压电容 CX:试品 MOA:...
串联谐振装置类型有哪几种类型
答:
调感式工频串联谐振装置是通过调节与试品串联的
电抗器
的电感量来达到谐振的,其原理
接线
见图1-4:B1:调压器 B2:励磁变压器 L:电抗器 CX:试品电容 C1、C2:分压电容 电抗器通常由几节组成,通过电抗器的各种组合方式可以进行不同电压等级的交流
耐压试验
。调感式串联谐振耐压试验装置的主要特点:...
电力变压器和
电抗器
的交流
耐压试验
方法
答:
在电力设备的性能评估中,交流
耐压试验
无疑是检验变压器和
电抗器
绝缘强度的黄金标准。《预规》对变压器的耐压试验有着严谨的规定,例如,更换绕组的变压器需进行耐压试验,10kV及以下变压器每1至5年进行一次,而66kV以下的大修后则需进行此项测试。试验需在其它各项检测(如绝缘电阻、吸收比、极化指数、泄漏...
怎么做110KV
耐压试验
答:
接线图
如下:VF:变频电源 T:励磁变压器 L:
电抗器
C1,C2:分压电容 CX:试品 MOA:避雷器 2)老炼
试验
从零起升压,逐步递增升至UM /√3(70kV)保持三分钟,然后慢慢升至额定电压(121kV)保持十五分钟,再慢慢下降至零(净化老练试验程序与厂家协商)。3)升至规定电压(184kV),1分钟耐受试验通过,...
串联谐振交流
耐压试验
装置操作具体步骤?
答:
4、激励变压器上的高压电流接到控制台上高压电流两接线柱。5、
耐压
时间整定:将时间继电器上的试验时间设置到所需的试验时间。6、连接好
试验接线
检查无误后,合上控制台的断路器,此时若调压器不在零位,调压器将自动回零。 不接通主电源,调节
电抗器
铁芯间隙,观察升降及间隙限位保护功能是否正常。7...
串联谐振的
试验
步骤
答:
1.用于开关及较低电容量的试品交流
耐压试验
时,需要将所有
电抗器
串联在高压回路中,可以确保谐振。2.用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。4.3 通用操作步骤:正确按照
接线
示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验...
10kV电缆
耐压试验
的步骤及注意事项
答:
10kV电缆
耐压试验
的步骤及注意事项 一、试验步骤和技术措施:电缆主绝缘电阻的测量 1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时...
串联谐振
耐压试验
装置的作用
答:
通过串联谐振
试验
装置
接线
原理图,来一起揭秘其五大组成部分:变频电源、励磁变压器、
电抗器
、分压器,补偿电容器(选配)。 下面给大家介绍以下串联谐振得各个组成部分 看了以上得图。大家有什么不了解得可以及时通过网站(www.whhezi.com)和赫兹电力相关人员取得联系,我们为您...