44问答网
所有问题
当前搜索:
短路倍数如何计算
变压器
短路
电流的
计算
和电流速断定值整定:
答:
高压侧的额定电流为33A;变压器的
短路
电流
倍数
(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
变压器外部
短路
时最大穿越短路电流
怎么计算
答:
最大的短路电流倍数是短路阻抗的倒数。如果是4%的阻抗,那么他的最大的短路电流倍数是100/4=25倍
。如果高压的额定电流是100A,那么最大的短路电流是:100*25=2500A。
额定电流除以阻抗标幺值是不是等于
短路
电流,?
答:
短路电流等于阻抗标幺值的倒数乘上额定电流,也就是额定电流除以阻抗标幺值就等于短路电流实际值
。实际应用中,阻抗标幺值的倒数也可称为短路电流倍数,即短路电流是额定电流的多少倍。比如阻抗为0.1,短路电流倍数为10倍,短路电流即为10倍额定电流。希望对你有用,望采纳!
变压器
短路
电流是额定电流几倍
答:
变压器的短路电流是额定电流的多少倍完全取决于变压器的短路阻抗,短路阻抗百分数的倒数就是短路电流的倍数
。例:变压器的短路阻抗是4%,那么短路电流就是额定电流的:1 /
4 = 25倍
。
变压器内部故障
短路
电流
如何计算
答:
电流得看变压器的短路阻抗是多大的,如果短路阻抗是4%,那么等于1/0.04=25倍,如果短路阻抗是6%,那么1/0.06=16.67倍。这是指变压器最大的短路电流,如果短路点离变压器的距离有点远,还得算上线路的阻抗。
短路
电流到底是额定电流还是整定电流的6-8倍?
答:
短路
电流的范围太广了,线路金属性短路线路的阻抗、功率因数及电源的容量都影响的,弧光短路造成的短路电流更是个不定值,
怎么算
是额定电流的多少倍,选择短路点最大值取决电器的分断能力,只要选用电器能保证负载正常运行。 这个得看应用场合了,像煤炭行业低压设备一般为6倍或8倍。 变压器短路电流如果不...
高压控制柜的速断电流值和过流值
怎样计算
?10KV公式是
答:
2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开关的额定电流就是
短路倍数
。另外过流是额定电流的1.3倍左右,速断是额定电流的1.5倍左右。
井下馈电开关的整定
怎样计算
答:
kbz的 kbj的!你要知道负荷(电机)功率,电压,额定电流,
怎么
求整定的
短路倍数
和过流倍数调多大?举个实际例子:55kw电机,1140电压,电缆长度!过载=大于电机的额定电流;短路倍数=5Ie-8Ie;这个都行的。目的是为了短路跳闸;当然越小越好;所以线路长的话就选小点;线路短就选大点 ...
...最大运行方式下变压器负荷侧母线发生三相金属
短路
时流过的最大电流...
答:
5、稳态
短路
电流
倍数
为:K=1/(Zk+Zs),其中Zk(%)为变压器阻抗(如果变压器已经制造完成,那要按实际值代入。否则按变压器的标准值代入)。Zs为电网系统线路阻抗(%)为:Zs=PnX100/Ps。而实际情况,线路阻抗与变压器阻抗相比是比较小的,在工程
计算
是可以忽略,也相当于认为系统容量为无穷大。6、...