穿越防火分区的排烟管道
跨越
防火分区的排烟
风
管
耐火极限是1小时还是2小时
答:
排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平
穿越
两个及两个以上
防火分区或排烟管道
在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。
防
排烟
风
管
能
穿越
其他
防火
风区吗
答:
可以。必须满足《建筑设计防火规范》第9.4.3条的规定,其中:3“
穿越防火分区的排烟管道
应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。”是强条。
排烟
系统的补风风
管穿越防火分区
答:
可以。必须满足《建筑设计防火规范》第9.4.3条的规定,其中:3“
穿越防火分区的排烟管道
应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。”是强条。
...防火规范》GB 50016-2014 对
排烟
风
管穿越防火分区
没有规定要装防火...
答:
上规范规定:排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃
排烟防火
阀。但是,对水平
穿越防火分区的
,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区或
排烟管道
在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;...
防
排烟
风
管防火分区
与功能分区注意事项?
答:
对于
穿越防火分区的
防
排烟
风管,必须要保障其耐火响度,这样在发生火灾时,才能够起到应有的防火功能。除此之外,对于防排烟风管的设计,必须要采取科学有效的措施提升其持续性工作时间,具体的工作时间可以根据贯穿结果耐火性以及实际消防救援时间进行确定,设计依据以两种较小值为准。此外,为了防止火灾在...
排烟
风
管穿越
楼板跨
防火分区
可以吗
答:
不可以的,这个如果需要跨越
防火分区的
这个应该采用
排烟
井的。
建筑
防火
规范,
排烟
风
管
的要求
答:
00h。4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及
穿越防火分区的排烟管道
,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
排烟管道
可以穿过建筑中的
防火
区吗
答:
防火区?是指
防火分区
吧!如是防火分区,
排烟管
是可以穿过的,但是在穿过的地方需加设防火阀。
防火
风
管
的耐火极限是多长时间?
答:
国内建筑防排烟风管类型多使用镀锌钢板风管,美乐斯
防火
风管改善防火性能,将防火材料包覆在钢板风管表面,通过这一方式可以达到1~2h防火性能,这样即可满足防
排烟管道
设计需求。
关于
排烟管道
设置和耐火极限要求,下列正确是()。
答:
50h。3)水平设置排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道耐火极限不应小于1.00h。4)设置在走道部位吊顶内排烟管道,以及
穿越防火分区排烟管道
,其管道耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库排烟管道耐火极限可不低于0.50h。