西门子
PLC CP443-1 IT模块问题
答:
1,CPU模块EXTF红灯说明是外部故障,比如电源故障或者模块故障。2,BUS2F闪红灯说明PROFIBUS-DP接口2的通讯总线有故障。3,CP443-1是以太网通讯模块,INTF说明模块内部组态有问题,模块报错。建议打开SIMATIC STEP7 Manager 看下
硬件组态
是否与现场硬件一致。
西门子
PLC
组态
时出现故障如何解决?
答:
1、
硬件
故障或固件不匹配。
西门子
1500挂ET200SP需要特定的硬件配置和固件版本支持。如果硬件故障或固件不匹配,会导致
组态
IO不可用。需要检查硬件是否正常工作,并确认使用的TIA软件版本是否支持硬件固件。2、配置错误。若组态IO不可用是由于配置错误导致的,需要仔细检查ET200SP模块的电位组配置。ET200SP模块...
西门子
343如何
组态
答:
1、首先插入2个S7300的站,进行
硬件组态
。2、其次分别组态2个系统的硬件模块。3、最后设置CP343-1、CP343-IT模块的参数,建立一个以太网,MPI、IP地址即可。
西门子
plc,关于
硬件组态
问题
答:
是否是
西门子
软件的问题。如果不是软件或系统的原因,可以多检查一下设置方面的,应该能找到原因的。可以打开程序。单击视图---过滤器---选择你需要显示的。或者看看窗口的排列选择。
西门子
STEP 7编程:如何进行
硬件组态
和模块设置?
答:
1.1 PLC组成与工作过程</1.1.2 S7-300/400PLC的发展与
硬件
模块1.2 S7-300/400硬件与地址分配</1.2.1 S7-300主架结构和常用模块1.2.2 S7-300扩展及地址分配1.2.3 S7-400PLC机架与模块</1.3 STEP7编程软件安装与使用</1.3.1 安装步骤与软件管理器查看1.4 STEP7编程基础与硬件配置...
...2dp,以太网模块343-1,
硬件组态
完成,下载以太网蚕食提示下面的信息...
答:
说明通讯失败。通过以太网下载程序需要在软件的PLC菜单中编辑以太网节点,在节点中设定343-1的IP地址或者MAC地址,然后才能进行下载。
西门子
PLC与PLC之间如何通讯?
答:
PLC之间1主2从的通讯问题。主站为位于煤塔的就地PLC程控柜,从站分别是两辆装煤车。将3块DTD
434
MC-达泰欧美系PLC无线通讯终端,分别通过S7-1200 PLC的Rs485接口对应,不需要再做其他设置,就可以实现3KM内3台
西门子
S7-1200 PLC之间的无线通讯功能。装煤车远距离无线通讯 ...
[求助-
西门子
PLC300/400]PLC
硬件组态
问题
答:
1、在软件中的第三个槽是留给IM通讯模块的。如果没有在软件中就空出来。2、2.5 和2.6 是不需要更改的。3、查看下CPU上的拨码是不是一直在STOP 上。4、下在相应的OB 块 、OB85 OB86 OB121 OB122 等。你可以考虑 先不带模块的情况下,只用314C-2PN/DP 。查看原帖>> ...
西门子
c p343-1怎么
组态
地址
答:
在
硬件组态
里面,双击CP343,弹出设置页面。可以设置ip地址,也可以不设置ip地址,直接使用mac地址连接。
在
西门子
plc300中,我把
硬件组态
下载到模块里,怎么出现了这样的问题...
答:
检查一下CPU固件版本,是否
硬件组态
时选择了高于实际CPU的版本。其他的通讯、I/O模块也要检查一下,最好和硬件实际配置型号规格一致。