西门子200
smart怎么跟三菱
变频器通讯
答:
1、根据查询提平阳科技网显示,设置
通讯
参数:三菱
变频器
的通讯参数包括波特率、奇偶校验和数据位等,设定
西门子200
smart的ip地址和端口号。2、安装网关gsd文件:在博图软件中添加
plc
,并加载由兴达易控免费提供的modbus转profinetgsd文件。在硬件目录中新增xd驱动,并选择该驱动。3、修改plc的ip地址:应确保p...
西门子plc200与变频器通讯
如何编程
答:
1、需要确定使用哪种
通讯
协议(例如Modbus、Profibus、Profinet等),并将其配置为
PLC和变频器
之间通讯的参数设置。2、需要在PLC中创建一个数据块,用于存储与变频器进行通讯所需的数据,该数据块通常包含发送和接收数据的位、字和双字。3、需要编写PLC程序来实现与变频器的通讯,这个程序应该包括读取和写入...
用
西门子
S7-
200
能
和
台达
变频器通讯
吗?
答:
能,只要modbus指令,设定参数发数据就行了
。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT...
天正
变频器
怎么连接
西门子200
答:
另外一台
变频器
一样的道理,-公端对应的并起来就好了变频器支持MODBUS协议,
西门子
的
200PLC
中有MODBUS协议库,直接调用该库就可以,具体的启动停止,转速调整,和一些其他的参数请具体参照变频器关于MODBUS
通讯
部分的地址说明,在PLC中将对应的功能地址填上就可以。硬件接线的话,PLC侧只用一个DB9的接口或者...
西门子
s7-
200plc
221可以
和变频器通讯
吗
答:
可以的,S7-221 集成了一个RS485接口 可以运行MODBUS RTU通讯协议,这个大部分变频器都支持这个通讯协议
。只是因为CPU221只有一个通讯口,所以编程和与变频器的通讯不能同时进行。需要用SM0.7 进行切换,调试的时候 将PLC的模式开关 拨到中间位置 在STEP7 Win32 中切换PLC的工作模式 这样就方便调试...
我想用S7-
200
的
PLC跟变频器通讯
。要怎么才能实现?
答:
1:硬件连接,S7-
200
有485通讯口,你要
和变频器
的485相连,保证接线正确;2:按照通讯协议设置好通讯参数,包括站地址、波特率、奇偶校验等;3:访问正确的内存地址,这个地址需要厂家提供。我手头有案例,你发邮箱过来。我发给你 补充:
西门子PLC与
三菱
变频器通讯
应该选择Modbus-RTU协议会方便一些。注意...
s7-
200plc怎么和
abb
变频器
acs510
通讯
答:
1.首先看ACS510是否标配MODBUS
通讯
,或者要加通讯卡。2.查看手册设置好
变频器
的波特率,从站地址,通讯协议,奇偶校验等,和
PLC
侧要一致。3.
200
侧调用MODBUS库,比如只需写参数到40001的某个位,则只发送一次既可,如果要实时更新的就要周期型的发送,注意一下
西门子
的高低字节和ABB的是否相同。
西门子PLC与
触摸屏
及变频器
如何建立
通讯
连接交换数据。
答:
是
西门子200
系统的话
变频器
也是西门子产品的话,推荐用 200的USS库通过PORT0/port1来控制变频器,触摸屏通过200的port1/port0走RS485
通讯
即可 变频器不是西门子的话,比较麻烦,可以用自由口协议通过,PORT0/port1来控制变频器,触摸屏通过200的port1/port0走RS485通讯即可 是西门子300系统的话 变频...
西门子
s7-
200 plc
怎么连接西门子mm420
变频器
? 变频器用于控制鼓风机
答:
方法1:采用I/O硬接线方式,通过S7-
200
的开关量输出控制
变频器
的启动/停止,通过模拟量输出(4-20mA)控制变频器的频率,通过开关量输入模块采集变频器的状态信号(运行、故障等)。方法2:采用
通讯
方式,只需一根通讯线,就可采集变频器的所有状态,并控制变频器的启停
和
频率。建议采用方法1,运行可靠...
西门子200PLC和
台达VFD-M
变频器通信
,从PLC端口到变频器水晶头的线怎么...
答:
西门子
为九针公头 3正 8负
变频器
为rj11 就是电话接头 3负 4正 具体位置看图。