西门子plc有输入没输出
西门子plc
s7-200
有输入
,
没有输出
是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
如果西门子PLC S7-200有输入,但没有输出,
可能有以下几个原因:1. 未正确连接输出设备
。检查输出设备是否正确连接并对其进行必要的配置。2.
输出点位配置错误
。如果输出点位配置不正确,可能会导致输出无法正常工作。检查输出点位的配置是否正确,例如输出模式、输出频率等内容。3.
电源供电不足
。如果电源...
西门子PLC没有输出
是什么原因
答:
西门子PLC没有输出有下列原因:
1没有输入信号
。2编程错误。3模式选择开关是否在RUN位置。4触点是否损坏。请你做以上检查,谢谢。
西门子plc
s7-200
有输入
,
没有输出
是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
晶体管输出型的CPU
的输出
需要驱动电源24VDC,也就是在CPU上方接线端子那里的L1+/1M、L2+/2M需接入直流24V电源;继电器型的CPU的驱动电源来自于内部,所以其输出在
不
接线的情况下也可以点亮LED灯;另外一种可能性来自于程序。当程序中错误地使用了同一个输出点的Qx.y线圈(线圈复用/双线圈错误),你只看...
西门子plc
s7-200
有输入
,
没有输出
是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
如果确认 PLC处于正常的运行状态,那就说明是程序问题或条件不满足 因此没有输出
。这一步就需要用 电脑和PLC链接好,进行诊断了
西门子PLC无输出
是什么原因
答:
1,cpu 是否处于运行状态 2,程序是否有问题。3,输入输出 外加24V,220V还有没有 4,plc的输入条件是否满足
。5,使用S7内的硬件组态对该模块进行诊断,是否良好。
西门子
1200
plc有输入没输出
答:
你好:1.强制
输出
点,设备动作说明之后
的
继电器等原件没问题 2.检查控制输出点的互锁条件有哪些 3.哪些条件没满足,找出原因 4.互锁条件也有可能在别的功能模块内互锁,查看检查索引,查出问题所在 谢谢
西门子PLC
编程中,有的带
输出
,有
的不
带输出,不带输出的表示什么意思...
答:
你说的是
PLC
模块吧。
不
带
输出的
就是
输入
模块,可能系统中的配置输出已经够用,但还需要输入点,所以就配置输入模块。
西门子PLC
运行中会没
有输入输出
,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
1. 当
西门子PLC
在运行过程中出现
输入输出
故障,且"SF"或"DIAG"灯显示红色报警时,可能是因为程序中引用了不存在的地址。2. 例如,如果在程序中使用了如DB60.DBW800的地址,但实际上并未定义该地址,或者错误地多写了一个零,都可能导致此类故障。3. 同样,如果使用了如M1034.4的地址,但CPU仅能...
西门子PLC
运行中会没
有输入输出
,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
当
西门子PLC
在运行过程中遇到
输入输出
问题,SF灯或DIAG指示器显示红色报警,这可能与程序中的地址引用有关。首先,如果程序试图访问不存在的地址,如DB60.DBW800,即使只差一个错误的位,也可能触发这种故障。特别是当CPU的实际内存限制,如M1034.4地址对应512MB内存,超出时,报警就会出现。地址使用上的...
...S7-200
的
问题,为什么
PLC有输入
220V电压却
没有输出
的24伏电压.且故障...
答:
PLC
电源板坏了,建议直接更换电源板