西门子plc输入0V
如何区分
西门子PLC的输入
输出端子?
答:
1、
西门子PLC
是下面
输入
,上面输出。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的
0V
。按钮、接触器串连的是24V,接给PLC的是0V。4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源输...
西门子PLC输入
端的M端子只能接24V直流电源的
0V
吧?
答:
不一定 1M接0 的话 I口高电平有效 也就是和L+短接有效 1M接L+ 的话 I口低电平有效 也就是和M短接有效
西门子plc
S7-200系列231-0HC22-0XA8模拟量
输入0
-10V如何调节下面拨码开...
答:
量程卡设置为b电压,c为四线制电流,d为两线制电流,前面两个设置b后面的电流的设置c,这是200模块,将电压、电流信号分开,用
PLC的
输出口去控制多路切换芯片。在电流信号
输入
EM235前,先通过一个精度高的250欧姆电阻,EM235则设置为电压输入即可。但有一点须指出的是电流信号的抗干扰性能比电压信号...
西门子plc
S7-200系列EM231模拟量
输入0
-5v时,AIW0读取的数据不稳定?不知...
答:
首先确定你的
输入
信是不是稳定,一般都会有小幅度的抖动,如果抖动很大的话就是干扰了(模拟信号对干扰是很敏感的)。排除干扰的几个要点:1、使用屏闭线,将屏闭网的一端接地(只接一端)。2、在+24V的电源线上串磁环。3、尽可能远离功率线路(一般300毫米以上),并且走线最好不要与功率线平行...
西门子
s7 200如何接脉冲
输入
答:
西门子
S7-200
PLC的
高速脉冲计数器的
输入
端接受电平,高电平为1,低电平为0;输入模式有漏型(PNP)与源型(NPN)两种;源型和漏型,一般针对晶体管型电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电流(源或称为source)或吸收/流入电流(漏或称为sink)。对于DI来讲,判断电流是流出DI端子还是流入,来...
西门子
S7-200
PLC
面板上的M和L的外部电源接线求解??
答:
输入
M接
0V
,输出的L接24V,Q0.0接负载的+级,负载的-级接0V
西门子PLC
模拟量
输入
范围:0~+5V,那么AIW0,AIW2,AIW4是什么啊
答:
楼上的说得没错 AIW几就是模拟量
输入
的地址 在
PLC
里采集模拟量时你可以设个显示的最大值和最小值 也就是如果你选的模拟量采集是0~+5V的形式 对应采集到
0V
时 他会显示一个最小值 采集到+5V时 会有个最大值 所以你在程序里就可以通过和这个值的比较得出你需要的值 ...
西门子
200
plc
高速脉冲计数器
输入
端接受电平问题
答:
S7-200 系列中,普通CPU所集成的所有数字量
输入
端口,逻辑1条件需输入电平高于15VDC。但是,对于带XP的型号的CPU,如(CPU224XP、CPU224XPsi)这两个型号,其I0.3/0.4/0.5这三个输入口,逻辑1对输入电压的要求是高于4VDC即可。对于I0.3/0.4,刚好对应了HSC4、HSC5的时钟脉冲输入,如果你的...
西门子PLC
200系列 如何应用光电开关
答:
PLC输入
端:1M 0.0 0.1 0.2 ... ...,首先要给1M接
0V
。两线制的光电开关就把蓝色线接到输入点(0.0 0.1 ...)上,棕色(24V)线接24V。三线制光电开关棕色接24V,蓝色接0V,黑色接PLC输入点,因为PLC输入端为漏型,所以要用PNP型的光电开关。建议去官网下载一些手册什么的看看...
西门子
1500
plc
可以
0v
输出吗
答:
可以。
西门子
1500
plc
可以
0v
输出,
PLC
输出模块在工业环境中用来控制制动器、气阀及马达等的PLC系统模拟输出范围包括±5V、±10V、
0V
到5V、0V到10V、4到20mA、或0到20mA等。