配电房防火门规范
配电室防火门
要求有哪些?
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
配电房防火门
的要求是什么?
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、高压
配电室
(有充油设备):应为向外开的
防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
配电房
的门窗一般有哪些要求?
答:
3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级
防火门
。4、低压
配电室
、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变...
关于
配电房防火门
的要求都有哪些
答:
1、变压器室的门应为甲级
防火门
;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、高压
配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼...
防火门
安装及验收
规范
有哪些
答:
一、
防火门
安装
规范
1、防火门质量与各项功能需满足设计条件。2、防火门的类型、尺寸、开启朝向、安设部位和防腐处理需满足设计条件。3、防火门的安设应牢靠,并且预埋件数量、位置、埋设、跟框的连接形式应满足设计条件。二、防火门验收规范 1、防火门割角、拼缝必须平整,并且表面光滑,涂层平整,不能...
配电房
的
门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。
配电室防火门
是有等级要求的,一般要有甲级以上。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
甲级
防火门
标准是什么
答:
甲级
防火门
标准是什么 1、甲级防火门的原料必须是钢质和木质,防火门的耐火时间不小于1.5小时, 2、甲级防火门的厚度通常是50mm。防火门主要设置在防火重点防范位置和人员密集型的场所,钢质甲级防火门多适用于机房、
配电房
、地下室、工业厂矿。防火门怎么选择 一、查证书,防火门是纳入形式认可制度的...
配电房
建筑设计
规范
是怎样的?
答:
1设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级
防火门
与其他部位隔开;2可燃油油浸变压器室通向
配电室
或变压器室之间的门应为甲级防火门;3配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
甲级
防火门
国家标准
答:
4.甲级
防火门
的厚度通常为5.0cm。防火门主要安装在防火重点场所和人员密集场所,甲级钢质防火门主要适用于计算机房、
配电房
、地下室、工业厂矿等场所。5.甲级防火门填充材料通常是珍珠岩。并且对尺寸没有要求,根据使用部位不同,尺寸不同,但对厚度和耐火时间有要求。防火门一般在以下部位使用:1.设在...
甲级钢质
防火门
国家标准
答:
甲级
防火门
的厚度通常为5.0cm。防火门主要安装在防火重点场所和人员密集场所,甲级钢质防火门主要适用于计算机房、
配电房
、地下室、工业厂矿等场所。甲级防火门填充材料通常是珍珠岩。并且对尺寸没有要求,根据使用部位不同,尺寸不同,但对厚度和耐火时间有要求。防火门采用优质钢材,要求焊接牢固,每个焊接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房出口防火门规范
配电房的门是否为甲级防火门
发电机与配电房的防火门
配电房防火门等级
独立配电房是不是一定要防火门
配电房防火门价格
配电房防火门安装接地线标准
配电房门窗规范要求
一般配电室用什么防火门吗