独立配电房是不是一定要防火门
配电房一定要是防火门
吗
答:
配电房一定要是防火门
1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火...
配电房需要防火门
吗?
答:
配电室是一种非常容易着火的地方,因为配电室内的温度过高就会引起着火。
一般配电室使用的门都是防火门
,配电室使用的门简称为配电室防火门。配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上。下面我们来看看配电室防火门的厂家有哪些。配电室防火门要求:配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等...
楼层
配电
间门有消防要求么,
是否必须
采用
防火门
,是否要求必须上锁。_百 ...
答:
是的
,这个配电间的需要是丙级防火门的。
配电房
采用什么门
答:
配电装置室的门应为向外开启的防火门
,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
配电房
一般用什么门
答:
铁门或防火门,现在用得较多的是防火门
,而且一般需往外开,若是铁门还要接好地线
配电房
对门窗有什么要求?
答:
第一 要是
防火门
,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
配电房需要
实体门吗
答:
需要。单独建造的配电房满足平面布置消防要求,其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门,并且门应向外开启,
防火门
应装弹簧锁。
配电房是
指带有低压负荷的室内配电场所。
配电房
的门窗一般有哪些要求?
答:
4、低压
配电室
、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的
防火门
标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和...
配电室防火门
要求有哪些?
答:
因为是重要防火区域,所以
配电室防火门
等级一般为甲级防火门。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。配电室的建筑要求 1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门...
配电房
采用什么门谢谢了,大神帮忙啊
答:
符合要求的
防火门
应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。 防火门类别分为: 按制作材质划分:钢质防火门;木质防火门。 按耐火性能划分:甲级防火门-不小于1.5小时; 乙级防火门-不小于1.0小时; 丙级防火门-不小于0.5...