44问答网
所有问题
当前搜索:
零序开口三角电压
开口三角电压
是
零序电压
吗
答:
电压
互感器剩余绕组(也叫
零序
绕组)接成
开口三角
形接法,理论上向量和为0,但有某一相故障,出现电压不平衡时,开口处的
电压电压
互感器电压值就会有所变化,但这一值大于继电器的镇定值时继电器就会动作。从而起到保护作用。打字不易,如满意,望采纳。
电压互感器
开口三角
形是怎么实现对
零序电压
的测量的? 原理是什么?_百度...
答:
开口三角
接线为三相绕组头尾依次连接,开口N、L端出
电压
为Ua+Ub+Uc,正常运行时三相电压之和等于零,即
零序电压
3Uo=0。 当单相接地时,如A相接地,Ua=0,Ub=Uba,Uc=Uca,(即B、C相绕组电压升高根号三倍,夹角为60度)N、L端输出电压Ua+Ub+Uc=0+Uba+Uca=零线电压3Uo=100V。
为什么说
开口三角
形
电压
是0
答:
正常是
开口三角
的
电压
理论上是0,因为三相电压对称,没有
零序
分量。但实际上不可能完全对称,开口三角可能有2V左右的电压。如果出现单相接地故障时,开口三角会产生100V的零序电压。这也是小电流绝缘装置的原理啦。
电压互感器的
开口三角
形侧为什么只反应
零序电压
答:
开口三角形
是将a\b\c三相
电压
互感的二次绕组首尾相连,因此,测量到的三个绕组的电压向量之和,这个和就是
零序电压
,因为正常情况下三相电压向量之和为0,故障时,这个和不再为0,这个不为0的值就是零驐电压。
开口三角电压
是多少?
答:
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,
开口三角
形的
开口电压
为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电压互感器
开口三角
为什么能检测
零序电压
答:
正常运行时三相电压相差角互为120度,向量为0电压互感器
开口三角电压
是0V,当系统发生接地是三相电压相差角不在是互为120度,接地相电压为降低--0V,电压互感器开口三角电压是33--100V。
电压互感器
开口三角
为什么能检测
零序电压
答:
因为输出电压为三相电压的相量和三相的正序、负序
电 压
相加等于零,所以其输出电压等于零。而三相
零序电压
相加等 于一相零序电压的3倍,故
开口三角
形的输出电压中能检测出零序电压。当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相...
对于
开口三角
形测
零序电压
的问题。为什么PT一次侧中性点要直接接地...
答:
当PT的中心点直接接地之后,正常时,三相的互感器二次有对称的
电压
。单相接地时
零序
电流可以通过它的正常相的一次线圈,在二次感应出电压,故障相无电压,这样就可以检测出接地故障了。而五铁芯柱的三相电压互感器,因为零序电流可以通过星形连接的一次线圈,所以
开口三角
形的二次线圈在单相短路时,就有...
零序电压
如何测量
答:
三相式电压互感器二次侧连接成
开口三角
形式,测量开口三角形的电压就是
零序电压
。
当发生相接地故障时,电压互感器二次侧绕组
开口三角
形两端出现
零序电压
...
答:
小电流接地系统发生单相接地(金属性接地)故障时,
电压
互感器
开口三角
形输出的3Uo=100V。因为当单相接地时,接地相电压为零,两非故障相电压升高√3倍(由33.3V升高到57.7V),且夹角为60º,其向量和(3Uo)等于57.7+57.7∠60º等于100V。当然如果不是金属性接地而是电弧性(经电阻...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pt开口三角电压零序电压
开口三角的零序电压如何计算
开口三角电压接地原理
电压互感器怎么看零序电压
开口三角电压计算方法
开口三角电压是什么意思
开口三角形电压为什么是100v
开口电压接地是什么原因
同期电压取开口三角形电压