44问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜双电源柜怎么切换
请教电力工程达人,关于小区内高低压
柜双电源
手动
切换
,应该注意哪些细节...
答:
你好!双电源切换,
即一投一备(也就是我们常说的常用电源和备用电源),自投自复
。
最好要有手动和自动两种选择
,而且自动切换优先考虑,自动切换有微机备自投装置,利用继电器也可以达到要求,但其灵敏度不敢保证且继电器线圈触点等是有机械寿命的,所以这里以本人的实际工作经验,利用微机备自投装置最...
高压配电柜
的双电路
切换怎么
操作
答:
是指2进线吗,那么有几种,一是进线和分段3台断路器采用机械联锁(3锁2钥匙),二是采用电气联锁,利用断路器辅助接点来实现,也可以用备自投微机保护来实现。至于操作吗,不仅仅3台开关,还牵涉到进线或分段旁的隔离车,所以要把系统图拿过来看才能说明,但只要记住3台只允许合2台即可。
双电源
的前端
切换
与末端切换,都有什么优势与劣势,规范规定什么情况可 ...
答:
先说前端切换,一是变压器前的高压线路切换,二是两条不同线路的两台变压器低压出线通过母联柜切换
。三,如果这两条线路同时无法供电,那么柴油发电机组就用上了。首先打断高压进线、低压出线,然后发电机投入。末端切换一是负荷较小,二是在设备前端,三,我这里用的双电源自动切换最大为250A。希望能帮...
高压双电源转换
开关应该是手动的还是自动的请指教一下谢谢了?_百度知 ...
答:
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:
双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧
。②按柴油机停机步骤停机。③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。3、检查各仪表及指示灯指...
高低压配电问题
答:
双电源切换问题:高低压两侧均要做。
1、高压:在两条件10KV市电的进线开关处,两电源线路应能互相切换。其中一回路为主供电源,且有优先权
。另一回路为备用电源,当主供电源失电后,备用电源应自动合闸供电。当主供电源来电后,备用回路自动退出运行,主供电源自动合闸供电。2、低压电源自动切换:低压...
10KV以上的
双电源转换
开关应该是手动还是自动请指教一下谢谢老师了...
答:
需人工带操作杆到开关下面进行操作;如果停电时间匆促,就需要安装全自动
切换
开关,陕西泰开电气设备有限公司有一款在断路器加三工位隔离开关进行全自动切换,从A电源到B电源完全切换过程只需80毫秒,双侧带电压互感器作为判断电源逻辑及操作电源用,双侧隔离开关进行切换;10KV
双电源
全自动切换开关 ...
双电源
供电系统中一备一用,在转换时是
高压转换
还是低压装换?_百度知 ...
答:
否则很不经济,电气设备长时间不用也会产生故障。而到配电间以外(俗称后出线)则采用
双电源
开关进行
切换
。在北方也有两路10KV进线在10KV处就进行联络的方案,这是环网
柜
的特性。而南方的用户站一般在1000KVA及以上采用中置柜,不让用环网柜(根据各地供电局的要求),在
高压
侧就进行联络的就少了。
GBC-35
高压
开关柜能否实现自动
切换
答:
所谓自动切换就是要用
双电源切换
装置实现两路电源的切换。问题是正在使用的
高压
开关柜如果突然掉电或故障,双电源切换装置的“控制电源”从哪里取呢。所以需要加直流屏,用直流电源给双电源的控制回路供电。一块直流屏大概是15W左右,高压也换装置大概也是15W,花30W就能解决了。理论上也可以用UPS给双电源...
高压双电源切换柜
可以同时使用机械连锁和电气连锁吗?谢谢
答:
没有要求的地方可以采用电气连锁。如果两种连锁同时使用的话,机械连锁的连杆会直接被打弯损坏。所以我的建议就是,如果业主需要的两组
电源
是热备用,并且地区没有要求一定需要机械连锁的话,直接使用电气连锁;若不然就只能使用机械连锁。希望我的回答能对你有点帮助。
为什么
高压
是
双电源
供电局只在高压上人工
切换
而不在低压上自动...
答:
既然是
高压双电源
,也就是说高压一主一备,只能在高压上
切换
,在低压上无法切换,除非再增加一套低压设备才能在低压上切换。那成本会大大增加,而且需要足够大的空间。