10KV以上的双电源转换开关应该是手动还是自动请指教一下谢谢老师了?

如题所述

10KV以上双回路进线实现转换用手动还是用全自动需根据现场停电时间决定,如果停电时间可以够长,可装手动切换,需人工带操作杆到开关下面进行操作;如果停电时间匆促,就需要安装全自动切换开关,陕西泰开电气设备有限公司有一款在断路器加三工位隔离开关进行全自动切换,从A电源到B电源完全切换过程只需80毫秒,双侧带电压互感器作为判断电源逻辑及操作电源用,双侧隔离开关进行切换;

10KV双电源全自动切换开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-20
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关
主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS自动转换开关
ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞
弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故
障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
2功能作用
双电源自动转换开关[1]TQ1-63适用于交流50Hz,额定工作电压交流400V额定工作电流自6A至63A的双电源供电系统。双电源自动转换开关TQ1-63具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时,双电源自动转换开关TQ1-63能自动完成常用电源到备用电源的转换。
双电源自动转换开关TQ1-63系列产品广泛应用于医院、银行、军事设施、高层建筑等场所,以保证该场所的持续供电。
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关以下是二种
展开剩余82%
第2个回答  2019-03-20
10KV以上的双电源转换开关应该是自动,这是因为其高电压,手动操作易产生拉弧或跨步电压伤人事故。追问

非常感谢、多谢老师指教!

追答

不客气!

追问

谢谢老师指教!如果有10KV以上的高压双电源切换开关的电路图,发一个过来看一下,非常感谢。

追答

我没有相关电路图,但可以把原理给你说一下,就是两个互锁的控制电路,分别控制开关接通双电源其中之一。

追问

好的、谢谢老师

本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-03-20
10KV以上的电压,属于强电,比较危险!
所以,对于此类电压的转换开关,为了安全照想,推荐自动的。
如果因为成本考虑,也可以用手动的,但是手动作业的时候,需要做好安全防护,避免电击。
第4个回答  2019-03-20
当然是自动的,如果想切换成手动状态,把开关切换下即可,备自投吗