高压双电源切换柜可以同时使用机械连锁和电气连锁吗?谢谢

如题所述

不能同时使用,有些地区的电网要求是必须采用机械连锁的,没有要求的地方可以采用电气连锁。如果两种连锁同时使用的话,机械连锁的连杆会直接被打弯损坏。所以我的建议就是,如果业主需要的两组电源是热备用,并且地区没有要求一定需要机械连锁的话,直接使用电气连锁;若不然就只能使用机械连锁。希望我的回答能对你有点帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-29
高压双电源自动切换都是通过两路进线实现控制的。通过检测两路进线电压以及母线电压,进线断路器的位置,自动投入切除电源。一般使用时,两路进线断路器都处于工作位置。一路工作,一路热备用。你指的机械连锁是什么意思呢?
第2个回答  2011-11-29
不能追问

那怎么选择呀?

相似回答