高压双电源切换柜可以同时使用机械连锁和电气连锁吗?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-03
不能同时使用,有些地区的电网要求是必须采用机械连锁的,没有要求的地方可以采用电气连锁。如果两种连锁同时使用的话,机械连锁的连杆会直接被打弯损坏。所以我的建议就是,如果业主需要的两组电源是热备用,并且地区没有要求一定需要机械连锁的话,直接使用电气连锁;若不然就只能使用机械连锁。希望我的回答能对你有点帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6VKDV33YR.html
其他回答
第1个回答 2011-11-29
高压双电源自动切换都是通过两路进线实现控制的。通过检测两路进线电压以及母线电压,进线断路器的位置,自动投入切除电源。一般使用时,两路进线断路器都处于工作位置。一路工作,一路热备用。你指的机械连锁是什么意思呢?
第2个回答 2011-11-29
不能
追问
那怎么选择呀?
相似回答
从实践上看,电机正反转控制,
机械连锁与电气连锁
共用、只用电气连锁哪个...
答:
机械连锁和电气连锁共用的安全系数高很多,接触器的常开触点容易损坏,加上机械连锁,可以增强安全系数
,但机械连锁要增加成本,而且装上机械连锁后,接触器线圈散热效果差些,以一般对安全系数要求高的地方机械连锁和电气连锁共用,像电梯、货梯等。大多数情况下,只用电气连锁。
老师负荷开关之间
可以
做
机械和电气连锁吗
答:
当然可以
,并且很多时候是必须的!在电力工程中负荷开关比较多,如电厂、变电所等,为避免误操作引起电气事故,必须做一些连锁,包括机械连锁和电气连锁。电气连锁通过引出负荷开关的辅助接点,接入闭锁回路中实现。
双电源
投入时是什么联锁 1.电器连锁 2.机械连锁 3.电器
与机械连锁
答:
双电源
有 常用电源 和备用电源 在工作时 只能常用工作 或者是备用工作
机械
联锁是开关与开关作机械联锁这样能确保在触点故障时不会出现两个
电源同时
工作,
电气
联锁是利用触点1 触电2 互相联锁 可以预防误动作
什么是
高压柜
开关柜新增联锁功能,能具体的解释下吗
答:
开关本身具备防止误操作的五防功能,对本柜而言不需在添加任何联锁就可以安全运行
。新增联锁是用户自己的工艺联锁,是柜与柜之间的电气联锁,开关厂家提供辅助接点,二次线一般由安装人员或用户自己连接。