44问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜带电指示灯不亮
为什么
高压柜
已储能
指示灯不亮
了?需要测量哪些元件?
答:
一、高压柜已储能指示灯不亮分析如下:1.无储能电源
;
2.储能线路断线
;3.储能指示灯坏了;4.
储能辅助开关分合不到位
;5.储能电机坏了,无法储能;以上一种或任意组合都会造成高压柜储能指示灯不亮。二、高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开...
高压柜
上的红绿灯
不亮
,值班人员如何查找?
答:
高压柜上的红绿灯不亮,值班人员查找办法:
1、用万用表检查绿灯接线柱有无电压,如果有压,说明绿灯坏,应联系停电更换绿灯灯具
。2、如果没有电压,应该检查合闸回路,包括转换开关11-10接点、机构内辅助触点、合闸接触器线圈、控制熔断器等。3、如果是KYN28开关柜,应检查控制回路的电源断路器是否送电或者跳闸...
配电室内,
高压柜
的计量柜上的,工作位置
指示灯
和试验位置指示灯都
不亮
是...
答:
应该是这两个指示灯的
公用负极N线松脱
,建议重接一下
高压
出线柜和进线
柜指示灯不亮
但是有电
答:
指示灯不亮只有两个原因
1、指示灯损坏,但是全部损坏的几率应该很小 2、指示灯没有电源或电源故障,需要检查电源线及电压
。如果是新配电柜,需要检查下指示灯型号是否与电源匹配,是不是因为型号错误烧坏了。
高压
隔离开关柜面板
指示灯不亮
是什么原因造成的?
答:
高压隔离开关柜的面板指示灯不亮,如果是该亮而不亮、有的亮有的不亮,
其原因有可能是指示灯坏了、或者控制指示灯的触点不良等
;如果是全部不亮,则有可能是电源的问题,比如控制电源熔断器熔丝熔断、开关未合上等。这需根据现场具体情况判断,或者由有资质的人员查看判断,切实注意安全。
高压
开关柜信号
指示灯不亮
了如何处理,事故预案方式?
答:
断
高压电
,用二次电测下
指示灯
。判断灯有没有问题。有问题,就换灯。没问题,测高压电缆是否
带电
。有电,肯定是二次线路坏了,对照图纸检查。没电,那就检查高压线路咯。一步一步来啊,还是挺简单的
开关
柜
智能操控装置
高压带电
显示
灯不亮
怎么回事
答:
要么是开关
柜
里的接线没有接好,要么就是
带电
显示的那一相是没有电的。。
高压配电柜带电指示灯
A相
不亮
三相电压表显示正常(电子的)是什么原因...
答:
有可能是传感器坏了
高压电柜指示灯
闭锁
灯不亮
是什么原因?
答:
高压配电柜指示灯闭锁是根据开关闭锁到位,限位触发触电闭合,指示灯才会亮的,如果闭锁没有到位,或者限位开关损坏、
指示灯损坏
、线路或者电源问题都不会亮
高压柜带电
显示三项都
不亮
是什么情况
答:
先看线路上是否有电,没电自然
不亮
。如果有电,那么就应该是
带电
显示器坏了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电柜指示灯不亮是什么原因
高压电柜指示灯不亮怎么更换
高压柜带电指示灯为什么一直闪
高压带电显示装置三相灯不亮
高压柜储能指示灯不亮
高压开关柜合闸指示灯不亮
高压开关柜指示灯不亮啥原因
高压柜三相指示灯
储能开关储能后合闸不了