10千伏安全距离是多少
10千伏
的高压电
安全距离是多少
米啊
答:
1.5米
。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平...
10kv
高压线与房屋的
安全距离是多少
?
答:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的...
电压等级为
10kV
的设备不停电时的
安全距离是多少
?
答:
1、电压等级为 10kV 的设备不停电时的安全距离是 0.7m
。2、电压等级为 35kV 的设备不停电时的安全距离是 1m。3、电压等级为 110kV 的设备不停电时的安全距离是 1.5m。4、电压等级为 220kV 的设备不停电时的安全距离是 3m。5、电压等级为 200kV 的设备不停电时的安全距离是 5m。设置安全间距...
10kv
电压等级
安全距离是多少
米
答:
10kV设备不停电时的安全距离为0.7米
。为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离。安全距离由《电业安全工作规程》规定,常用数据如下:电压等级(kV) || 安全距离(m)10 || 0.7 35 || 1.0 110 || 1.5 220 ...
110kv对
10kv
的线路
安全距离是多少
,我们是跨越线
答:
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米
;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米;铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高水面的安全距离为6米;不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。2.110kv线路对地...
10千伏
的架空电线至少要离建筑物多远才算是
安全
的?
答:
1-10千伏
的安全距离是1.5米
,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下的安全距离是1.0米;1-10千伏 的安全距离是1.5米;35千伏的安全距离是3.0米;66-110千伏的安全距离是4.0米;154-220千伏的安全...
10kv
高压线
安全距离
答:
1m。安全距离要求为500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:
0.7m
;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
工作人员在
10kv
设备上工作时,
安全距离是多少
?
答:
工作人员在
10kV
及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的
安全距离为
0.35米。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离:
10KV
及以下为0.4M, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在...
10千伏
线路对地
安全距离是多少
答:
5.5米到6米。根据查询《电力设施保护条例》显示,
10KV
电力线路对地最小
安全距离为
5.5米到6米,电力线路传输电能时,会产生较高的电压和电流,如果人体靠近电线距离过近,就会发生电击事故。
10千伏
线路
安全距离是多少
答:
对裸导线而言,建筑与
10千伏
线路边导线的
安全距离
应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10