100kw用多大的三相电缆
三相100kw用多大电缆
.多少安倍
答:
三相
四线制多为380v系统,以下按380v电压,0.85功率因数计算:三相380v,
100kw
的电流 ie=100kw/(根3x380vx0.85)=179a 对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号
的电缆
略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm2的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180a和203a,大于计算值...
100kw要用多大的电线
?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW
设备
需要
用95平方毫米
的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到
3相
上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按
三相
电源供电,电流约178.7A,...
100kw
的功率要
用多大的三相
五芯铝芯
电缆
和多大的空开?
答:
参考上图的计算结果,电流约190A。在不考虑电压降的影响下,可以用120平方的铝
缆
,开关选用250A的。
总功率
100kw三相
四线要
用多大的
铜线?
答:
可以采用3x70+1x25mm²铜芯
电缆
。计算过程:1、求
三相
380V负载最大电流(包括无功电流)Ie Ie=
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)以常用的VV型铜芯电缆为例。从上表可知,在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯电缆的载流量...
总功率
100kw
380v
用多大电缆
答:
95平方铜芯
电缆
。根据公式P=电流I×电压U×因素功率0.8×根号3来实际计算出承载电流,也就是电流I=100000÷380÷0.8÷1.732=189.92A。根据铜芯电缆和电流的关系就可以知道189.92A的承载电流是
需要
用到95平方铜芯电缆的。所以总功率
100kw
380v用95平方铜芯电缆。
请问
100
kv电源量要用多粗
的三相
四线(铜芯)电览线,谢谢
答:
你说的应该是
100KW三相
负载吧 100KW负载负载选择导线 功率
100kw
的额定电流I=100/1.732/0.38/0.8=100/0.53=189安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
50平方毫米,铝电缆70平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果是远距离 (近千米)铜电缆90平方毫米,...
100kw
机器
用多大的
开关和
电线
比较合适?
答:
1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V
三相100KW
负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯
电缆
或更大的型号这样比较安全 如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。这个
要
看实际设备,暂载率等。三相380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW...
单相220V功率
100KW
,
用三相
四线供电要
用多大
规格的铜芯
电缆线
,具体如何...
答:
按照
三相
负载均匀分配计算电流是
100
÷0.22÷3÷0.8=189.4A,可以用70平方铜缆
100
千瓦用电要
用多大电缆
?
答:
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个千瓦5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是13安培,导线至少
要
用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是
三相
380伏电源,由于是三根
电线
电压又高电流就小...
用电量
100kw用三相
四线制需
用多大的
线,怎么计算,什么公式了,求细解_百...
答:
1000W/380V=2.6A*
100kw
=260A 总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50
的电缆
,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,做个参考吧